机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2590|回复: 7

电机铭牌上的转速值是怎么来的

[复制链接]
发表于 2019-8-8 08:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,尤其是电机生产厂家技术人员,异步电机铭牌上的转速值是怎么来的,是理论计算值还是实测值?是什么前提条件下的计算值和实测值?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 08:39:49 | 显示全部楼层
额定转速和最大转速都是厂家实测出来的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 08:44:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-8 08:39
额定转速和最大转速都是厂家实测出来的。。。

没看到最大转速这一参数,额定转速是在什么前提条件下实测出来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 08:46:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2019-8-8 08:59 编辑

铭牌上的转速是额定负载下的转速值。电机实际运行中的转速是随着负载的变化而变化的,看看异步电动机的机械特性曲线。

理论转速计算:n=f*(1-s)p

n——转速;
s——转差率;
p——磁极对数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 10:02:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-8 08:46
铭牌上的转速是额定负载下的转速值。电机实际运行中的转速是随着负载的变化而变化的,看看异步电动机的机械 ...

谢谢回复,客户就这样追问我,问我为啥设备出厂试验转速与电机铭牌上转速不一致,这种非专业人员的问题,我也很无语,只能求助+确认,

您说的这个转速是电机在额定电压下,在额定负载下,运转的实测值是吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 10:40:26 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-8-8 10:02
谢谢回复,客户就这样追问我,问我为啥设备出厂试验转速与电机铭牌上转速不一致,这种非专业人员的问题, ...

最大转速等于频率×级对数。负载很小时,电机输出扭矩小,电流小,转速高。随着负载增加,转差率会适应负载自动变大,线圈切割磁场线频率增加,电机动子电流分量增加,提供了更大的扭矩,满足负载驱动要求。电机铭牌上的转速应该是对应电流下的转速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 10:56:36 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-8-8 10:02
谢谢回复,客户就这样追问我,问我为啥设备出厂试验转速与电机铭牌上转速不一致,这种非专业人员的问题, ...

应该是额定负载下的理论值,你找版本《电机学》书看看。如果是试验值的话,试验条件,稍微变化,转速不会稳定在一个值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 14:15:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-8 10:56
应该是额定负载下的理论值,你找版本《电机学》书看看。如果是试验值的话,试验条件,稍微变化,转速不会 ...

十分感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 08:44 , Processed in 0.052340 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表