支架设计是否能承重,急求!

[复制链接]
发表于 2019-7-31 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新加了一个管道,管道使用219*8无缝钢管,需要在原有管廊架上做支架,现在用80*80*6的角钢焊接三角支架,间距为6米1个。不知道是否能够承重,跪求大神指点。具体安装如图片:; K8 f& _/ t0 y1 k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 11:23:49 | 显示全部楼层
真是应了998的话了,论坛里开始问一些基本知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 13:21:02 | 显示全部楼层
这个得看管道应力分析与工程应用,上面有详细的支架强度计算方法。仅根据钢管重量还不能计算,还要考虑其他的载荷,流动介质,保温材料,管道推力,风雪载荷等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 14:32:09 | 显示全部楼层
是否承重这个东西该怎么定义?How much?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 14:38:47 | 显示全部楼层
qshnttd 发表于 2019-7-31 11:23
5 t: r4 N8 p% R: J' o真是应了998的话了,论坛里开始问一些基本知识了
/ h! j  F. R/ l+ V
哪有那么多高精尖share
6 _% K/ |. e' T) }
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 15:36:39 | 显示全部楼层
联系方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-31 17:47:59 | 显示全部楼层
QQ 57622818
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-31 17:50:15 | 显示全部楼层
实在不是专业人员,有劳各位给个好点的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-31 18:11:58 | 显示全部楼层
我的意思设计成角钢支架能撑住管道、介质、保温和其他力吗?管道+介质是75kg/m,冷水压力0.4Mpa