台达PLC应用50问题集333、20EX的4个模拟通道是不是每个通道都有电压输入和电流输入啊?
% n: v8 L- @, q4 {: Z$ a5 x$ x
. a/ X8 @3 \$ i0 h. V 为什么说明书上20EX的端子配线图只看到第一通道有电流输入?
" W3 X, t: ^! M# M6 @! m% }/ c; g6 ^: s' f% h$ l0 M$ [
是不是说明书上有错
, F+ d1 s9 x$ ~: |( V, ^" E" @
3 P3 x2 {# [' Q* s答:20EX的4个模拟通道每个通道都有电压输入和电流输入4 g9 B8 H; g7 {+ r8 e
8 s0 o+ h5 `$ c$ d
/ ?& c/ |1 u N/ [; e Y, d" _/ r
34、台达那种模拟量模块可以输出双极性啊?
# P4 @5 H4 r. h! V, R1 o% X
/ `" q. J, w$ v3 {. {7 }) \$ U答:目前只有SX主机自带的AO可以。
# d* P5 v5 E+ S: `2 ^
& l' M; M# r5 d) w% R# m' M+ P% V' G& u
* `6 F1 A+ c3 q) p* C% M
35、三线式传感器与台达PLC如何配线?
1 q3 [6 `( p9 j# E; B* G; [: l0 i" \) {
答:
7 N) e! `6 u/ n5 \0 P
/ O% Q$ X7 K) P. a; k1 N* E. l6 k( h' M! s3 e0 F2 ]$ R2 d- K2 \
+ w6 i0 ~% g; @& E36、请教M1261的用法?
" ^5 t8 i: W4 A9 u4 T2 }
0 I$ m4 G9 ]' Q0 t答:M1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时,且仅可以用在C241~C254上。
6 F! Z+ i* G: i% y2 K( S
- N3 c/ y: H, Y, X' N" y 外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。1 f( {! G) v+ v7 y! l8 t1 i/ P
2 k; R7 W( H" V外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。
: R% {% q# ^' r; t% y" o" z T* a# W) v( R
例如下面的例子:& U% }, _& S8 Q
- m# [) M; b% s0 n, C+ z$ [
LD X1
$ s8 x2 h, u+ V# w: e' u9 x1 d W
* s) D' }' N0 g2 IRST C2515 o# h) ^, E; ]" Y
Q* s) m. p8 a3 J
1 S/ ?9 a( A A) T# b0 z6 h0 ]6 Y3 |6 h/ [& R& }
LD M1000% }, J7 z0 f. I) E* |/ u
! q1 N3 F" `1 z3 f0 g( @
DCNT C251 K500
# D- ^4 n' B' ^# j" v4 o6 D l$ Z" v( C% i' |) p, v1 J/ q7 z
* T5 v; x ~! o6 F0 T# G. {; U4 u" N8 Q+ l- w# ]; b# F, Y( L
LD M1000
/ S8 z/ H: ^% I: S
0 H9 X- I1 V0 N J: N5 ]* @$ IDHSCR K0 C251 Y10; g9 l( E% O3 k0 _' m
* Q- A( B* [7 P( e; P& j$ q3 B; T- c: P4 i. ^
/ D' o. d2 M- E8 `9 B* \3 M/ ~! r1、 C251外部复位的输入点是X1
. q( b5 X) l; m/ q6 D& P) T. ~0 f9 U( K I& \7 @# L0 b: u
2、 假设Y10为ON
( `8 z) m& k$ U" T% y
: o0 m- U7 Q2 I6 o3 u3、 当M1261为OFF时,X1为ON,C251的现在值为0,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行Y10的复位动作,Y10依然为ON) I9 r, ]" d: ^
/ d4 k; v c3 p1 F$ ?' o1 l& i4、 当M1261为ON,X1为ON,C251的现在值被清零,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行Y10的复位动作,Y10变为OFF。6 y9 G! s. j" Y; C" f2 `( N
* R* k! e1 G1 C. t# N: V7 R: V- v* d0 M4 R! S7 c' W* S+ s
& e& ] Q- w: [
37、我用台达文本带西门子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态,我又试了RS485,波特率是9600时可以通讯,但是反应速度没有改变,又用波特率19200试了,出现了通讯逾时.用RS232,19200也出现通讯逾时.
5 l. l# M8 B1 k) n. h
. u, i2 Q* N$ T P; O- T5 M9 ] j我要问的是:为什么用19200波特率就会出现通讯逾时呢?6 ]! }$ b' f ~, x# |) ]
" }; L* D& x+ F3 D3 O怎么才能把文本的反应速度提上来呢?8 f/ w/ e1 p) s3 j& j, A- C; H
8 N1 q( Z4 H; R
请各位高手指点一下?
% _8 y. m- U6 L
' Y( h: C7 O; t; w5 D. V2 ^答:你的数据量不是很大,应该不会慢的这么离谱的,要7秒?台达PLC默认的时9600,你把文本设置成19200,没有改变PLC的波特率,当然就出现通讯逾时。对于PLC的COM1要设置D1036为通讯的参数设定。具体你可以参考《PLC手册》2-68页。最高可以选择115200的速度。
8 I9 C2 L0 c+ [5 ~6 U
) B b8 a+ S' V& ^% X; }- c# T8 o* ? x7 ^
6 B3 A: l2 k8 U
38、本人刚接触台达PLC
9 e# ^# G) }, M3 s7 I1 c" H$ G% o3 z, w ^
像DVP32XP01R与DVP32XP11R有什么区别
. [+ t2 N- S* {+ d
6 P r5 V$ ] p W资料书上面写的是01是L TYPE ,11是H TYPE,
$ w$ K4 G2 D$ ~) { K$ K9 H+ d
1 H, _& L6 i, JH TYPE与L TYPE是什么意思?
9 f' P* _7 k3 H( ^% [0 \" R8 I, d$ P) ?( E e4 Q
答:H TYPE与L TYPE是指PLC的尺寸区别。
$ f9 F5 I m% E3 g! P4 _4 q# C- s6 D G/ V" N9 F) ^! ^) Y1 P7 n
* G) v5 G( E) L' @# }
1 L" {0 C& h, q. l. C39、DVP-10SX时间中断的具体时间怎么确定,就是说,如果我想要60S执行一次中断?
' w9 }# Q4 `- ?
. W, {( `' W& R答:作个60ms的定时中断,在中断程序中对一个D做INC,当这个D等于1000的时候(这时60S时间到),就执行本来在60s中断中要执行的程序。" O+ i2 ^( E, A& i1 m2 V: B
/ ^& Q& t& t) o: @+ Q! n5 `+ M
8 _, P8 `$ R. a
" S) B; l5 U% O. n- d; F( t0 o40、SX提供2AI,但只有一个公共端,请问可以一路接电压,一路接电流吗?
1 i S0 ]& n* w( V, K8 z% x% L( @
答:可以。
6 @( o/ [" u0 t1 y6 i' Q! @
, c! U7 V1 E5 b) [
9 z/ w0 r5 |6 Z4 R8 W/ \
* g0 {( j0 w! S6 k. @41、我的模拟点输入(DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?9 q& T5 @& [8 e O
( \" ]# X- [( t! _5 Z
答:SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。0 O. S3 ^* }9 K2 X! u' ^/ r
4 P3 T' R) W; m& r7 k0 d- {4 h, `4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。
- e5 @1 f2 l$ Q/ o6 q! m1 a2 k1 f0 w' }1 ^4 q, g
. ]7 [& \7 {/ T% `0 w( A$ S
" R' g- Z$ [- i$ l% T1 V9 f1 k42、请问:PLC密码怎么设置啊?老是提示我不正确,怎么回是,大家怎么设的?
! T) H" W$ K9 r+ N/ i# Z5 \. k0 v5 ^/ s7 B
答:你设置密码的时候你查看一下设置密码栏的下部,如果你看到‘密码锁定’的时候,密码已经设置了,你下一部点击跳出菜单的取消项就可以了。如果你看到的是‘密码解除’字样的话,说明密码没有设置上。
7 I$ c' r7 y6 S5 n9 E; j g, g- ?/ }& c' f2 g) C! t: H
: }7 ?' _. x' F1 \4 h- Z3 I5 [
% G7 q4 S- l1 x$ |43、在DVP系列编程软件2.08 <通讯>栏里有一<装置监控>可监控以后怎样停止监控呢?% }( x4 u& s5 D
+ m5 n1 w! E7 D+ m0 w! | 我现在没办法,只好关掉软件再重新启动!
' D. A7 w* A4 K* r P( T
% l4 T" ~" S. ~' _) \8 Y# I3 G* V答:只要进入了装置监控窗口,就执行监控,在这个窗口不能停止对PLC的监控。若要停止监控,则要进入梯形图窗口,鼠标在窗口中,双击 出现“是否停止监控”对话框,选择“是”。
, q6 F! I& s g" p7 |" p, [2 Q5 I, \5 G7 ~: Y' l# X) V5 E
或者把鼠标移到窗口右上角,点击关闭就回到梯形图窗口了6 @( [! U& |: K/ O0 |, S8 A
+ L7 o- |# A. X* h! O& F8 B. Q4 F l* w/ I
7 K* l. k" } W$ k
44、上个月,我买了台台达EH-32MR.PLC编程调试好后新用,发现断电后错误灯亮,但程序没掉没错,何解?多次试均一样!
: V' z5 \2 a! K4 Q( k) q7 j, {- L( K0 w0 k0 V$ ]* V
答:当前台达的各个型号的PLC都做了韧体升级。升级后的PLC都是这样,这是PLC在回存一些数据,比如掉电保存之类的,这是很正常的现象。老版本韧体的PLC端点后ERROR也会亮,只不会非常短暂,有时候发觉不到罢了。
, J$ R ~$ F9 ^& f+ i0 @+ F
/ E0 i. V4 J7 i6 Y, z. e* Y
: \5 M6 v" q" u2 M. a& a! p b
+ G3 Z1 r3 v2 e: p8 M+ y. ]( T45、DVP-PCC01怎么用?只一个按钮(ERASE)和开关(WR/RD)
" s1 j* G0 s2 B) ~9 H4 V& T& l4 b% d. m! I
答:相当于U盘,不过只能复制PLC内部的东东(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的将PLC里面的数据(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)备份,或将备份在该模块里面的数据从一台PLC复制到另外一台PLC。原来的DVP256FM卡(类似于该模块的功能)只有EH才有,而这个模块台达全系列PLC都支持(连接通过编程口)。
6 h7 m% G* k$ P* p- C1 O
/ `0 u: w2 s$ R$ z' ]& n3 N; _( Z5 v3 J* D! R7 B4 W( O# Q
6 G# @; ?( c6 g u$ U0 b" C
46、我用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?
& f: I) ~: G, z+ e5 L3 u" n- [5 X* `! M _3 Q/ S6 ?
答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前准備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。
, e$ S6 ^1 r: i% Q" Z2 t3 r- C) W) r0 s3 D6 x4 v t
检测扩充模块的两个时机:PLC Power Off--->On;PLC Stop--->RUN
- ]$ ?, O: i: }! O3 h+ n6 p0 P# x! c- i
: |% J: [& W' b* c- Y2 m% z9 a& {8 u1 p0 @
; l3 l; G0 @$ `/ U& D6 A* C, M: t
47、为什么要用HSCS HSCR指令?
" v7 O7 I# I! ^' b1 D6 t- w) {) {6 o2 H2 ] p
答:^_^。这是比较后立即输出啊,不受扫描周期的影响。* y- {# k3 m$ u0 e2 h. o/ U0 l0 j: \- U- h
" Q; T$ U* V* P6 j! k' U) f) G6 o. E0 Q; Q; `4 p
5 D1 m) c# y( j2 n: q48、台达PLC的中断类型都有那些啊? M/ K! p! k5 u6 F! r, J
+ T& c) [: g+ n: N \& o答:外部输入中断
3 b# g* O( K* U& o2 V" r( K, m( @% r0 O" ?: q b4 }
定时中断9 y$ B# z& z+ S
* E# J2 m( L( H. y, D/ \( W
通讯中断 M6 [1 Z- x- F0 v7 B( q
* f( T% R: y7 [2 u& V X高速计数到达中断9 F% x" d, Q* Y x& f9 Q
* p5 ]1 H1 `+ h# v$ S- x脉冲输出中断。
/ L1 R+ R2 F5 B$ F" P4 j. s$ \! A* z9 [
- R/ k+ H- ?; p E& e& i; n3 ~9 J) K) i, _6 r6 U, g
49、目前台达各个极性都能扩充到多少DI/DO啊?' _: O+ k* h8 S( U* f; f
4 o) D& q4 w: S+ Z# p- _, ~1 P答:EH可以扩展到512点,其他机种可以扩充到256点。
8 _- |" Y* B6 ^ B) o1 L3 o& L
. ~/ `1 |( E' I6 S$ K0 \& _- x& V3 q) j$ s
- g& k6 ?( K/ k: |9 u1 r
50、我想要AB相脉冲的输出,台达那些机型支持啊?
5 P9 c \8 \$ ]/ j/ H! A3 R9 ^( N
答:EH/SA/SC/SX。 |