一、设备简介
0 {7 @# d# W$ H" p% Q* B: w6 Z3 _: H4 o4 @4 d" I0 K0 h
因人类生产生活的需要, 暖通空调系统的应用不断扩大, 成了各大型室内场所的必备基础配套设施。 暖通自控系统简称 HVAC, 其主要是通过控制锅炉、 冷冻机、 水泵、 风机、 空调机组等来维护室内环境的舒适。
" o! \, s7 ^$ B8 M
- f7 ?+ l! p9 a2 i z
* K" {9 r% y z0 g. h: b$ S9 x3 Q* U7 M* ]2 b
二、设备原理
! O& ]; R! |2 Y# T8 c$ o
3 V2 p2 `% y: {' a1 E# x暖通空调的三个主要功能是暖气、 通风及空气调节。 室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温输送到安装在室内的风机盘管机组中, 由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换,维持室内外或不同房间之间的压力关系, 从而实现对室内空气处理的目的。
3 v+ u7 K. H c% H' [. Z" T; y
# p5 e, }1 ~* I3 j9 u
: l5 S7 c7 x& z* R; X! h' o, c- G1 G8 v% V/ D, H1 ^
三、产品选型及设计
: ?: m% E# N" E9 C2 [% n
6 R& x9 I2 M" m! T硬件配置采用CPU224XP,外加8输入、8输出扩展模块和4路模拟量输入/输出模块。
7 r/ d7 B6 |5 |9 w
$ C `8 Q+ u0 l8 j/ K- d) Z在整个工程中采用温湿度传感器采集现场的温湿度,通过模拟量输入到CPU224XP内,再经过PLC内PID计算,将计算结果通过模拟量输出到调节阀等设备,来控制水阀、风阀输出量的大小,以达到控制温度,和空气质量的效果。
( |5 `4 X0 b: U( p- s. P' [8 Z% b5 l$ h) Q# n' N
/ n) B1 }0 ?9 y- N7 D+ n
, @7 s2 ?: p5 l2 A, s四、功能特点7 a! c& E; |7 N' l( O% R8 j$ ]. N
1 F# N I. c5 @ {) w* k& l 该系统可以全自动通过自身环境温湿度采集,来不断调节环境温湿度,来达到理想的舒适环境。根据不同的时间段来开启或关闭设备,来达到节约成本的效果。6 R( u" g1 }0 B% Y
U1 n% l5 g W4 i5 f# R! `" }) ^+ v2 p
六、结语" X4 c9 L6 x" ^2 _! c: r
5 _3 }* [+ T Z: J' _" f
整个暖通系统经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。