机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 陈杰111

一个很简单的问题,一直没有考虑,突然被问到,求大神回答

[复制链接]
发表于 2018-10-26 13:13:12 | 显示全部楼层
公司新建厂房,有考虑到过这个问题。建筑设计院的会要求提供每个楼层的平米载荷,应该是按照较大范围来抓的,不是按照地脚的面积算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 14:42:17 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-26 11:21
举个例子:一台设备2t,设备的长宽是2.5m*2.5m,面积是6.25m,设备底脚用了16个橡胶垫脚,垫脚的总接触面积0 ...

详细的不懂,但自认为不是按那几块垫脚的接触面积来算的,也不是按设备接触面积来算的,那样是在算压强吧,看会不会让地面变形什么的,实际比如一台10平方米2吨的设备放在一块50平方米的二层地面上,也不可能只有那10平方米的位置受到了2吨的力吧,虽然也不至于50平方米都受到这重力影响,但起码这一层设备摆放处周围可能20平方米或30平方米的范围都在承受着这2T的力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-26 15:15:15 | 显示全部楼层
E米阳光 发表于 2018-10-26 14:42
详细的不懂,但自认为不是按那几块垫脚的接触面积来算的,也不是按设备接触面积来算的,那样是在算压强吧 ...

大致我也了解了,就是想着会不会有一些标准啥的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 15:27:22 | 显示全部楼层
1、0.3适用于计算地面材质的承受能力,比如水泥地面会不会被压溃等等。
2、实际的楼板承重也不是按照6.25来计算的,这个计算比较复杂了,要看设备下方有多少主梁,多少副梁,要计算梁的荷载,也要计算各立柱的荷载。一般重型设备,如果上楼布置的话,都选择跨梁布置。本身尺寸限制,无法跨梁的,要在下方设置跨梁架——就是架子跨在梁上门,设备固定在架子上。上下都有增设隔振材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 15:32:59 | 显示全部楼层
路过学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 17:20:07 | 显示全部楼层
曾经在一个酒店办展会的时候遇到了这个问题,当时我们是在一楼,但是酒店是有地下室的。所以承重能力就变得很重要

据我的了解是这样的:

如果是自己的车间就问厂务,如果是租的就问物业,如果是客户让客户问自己的厂务

通常要拿到两个数据

1. 单位面积的承载能力,混凝土单位面积的压力超过一定值就会碎裂,这个取决于混凝土水泥的标号,建筑商最清楚
2. 两根梁之间的总承重,这个要计算上位于梁间的所有设备,如果超过,梁就会发生断裂

如果计算出来只是第1点不满足,解决办法比较简单,增大设备与地面的接触面积,最简单粗暴的方法是做一个大铁板垫在设备下面
如果计算出来是第2点不满足,那基本无解了。只能把设备挪到地面或者把其他设备挪走一部分做减重
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-26 18:35:48 | 显示全部楼层
楼主的设备多少平方?总重多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-30 17:37:19 | 显示全部楼层
一般放在承重梁上,实在不行可以预制混凝土基座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-31 08:32:04 | 显示全部楼层
三木阳_panyslgr 发表于 2018-10-30 17:37
一般放在承重梁上,实在不行可以预制混凝土基座。

好的,谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:12:33 | 显示全部楼层
很好的问题,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 02:57 , Processed in 0.051884 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表