车间有SMC的AR系列的减压阀,有下列现象让我感到迷惑:+ {$ g7 d) C2 n* N$ c3 ?0 `
1.把调整手轮调到最上面(阀芯关闭),输入口接气源,输出口敞开(不接任何东西),此时输出口有压力气体输出,说明输入输出口是通的。
; W$ y% D+ @4 G' ?0 |4 }/ ^当输出口接气源,输入口敞开,则输入口无输出,显然此时输入输出不通。
, v6 c* D" X2 i) Q" [可是,对照减压阀的结构图(如下),得出的结论应该是完全相反的。
" P% ]5 F, G- {- H# c2.当减压阀出口接密闭容器时(压力无波动,流量为0),减压阀还可以连接减压。可是根据帕斯卡定律,各处的压力应处处相等,都是气源处的压力啊,减压阀此时减压的原理是什么?# Q, o4 L/ a; P5 ?' f! y

/ X3 {& i" D! G- y6 b请大家不吝指教,谢谢。" K. ]' m& A! M; U5 R) ^

+ ?/ c1 ]# Z) K  G8 w- ^# i6 ?* A. K  h$ [3 b! V& X( ?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-28 17:53:12 | 显示全部楼层
图片太大,传不上去,手机上怎么处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-28 21:13:21 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-9-28 17:53
4 C/ W6 T# e7 r$ Q4 q1 W图片太大,传不上去,手机上怎么处理?
. i$ b  C6 A( Q" [: }
用windowns自带的画图,打开图片另存成256色位图试试。把图片发上来看看