磁性开关接线---请教

[复制链接]
发表于 2008-6-20 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个CKD-T3H汽缸上用的行程感应开关,请朋友们告诉我棕色蓝色和黑色引线的接法,还有电压24V可以用吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-20 10:32:56 | 显示全部楼层
没有人能够告诉我我很需要,没有人能够告诉我我。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-20 13:28:41 | 显示全部楼层
你采用的是什么控制,感应开关是控制PLC还是继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-20 13:41:45 | 显示全部楼层
你的问题问的不清楚怎能有人回答呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-20 16:31:20 | 显示全部楼层
控制plc啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-20 17:22:53 | 显示全部楼层
我去问的同事,对电我不懂,棕色接PLC上24V正、蓝色接COM、黑色接X。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-20 18:50:47 | 显示全部楼层
谢谢羚羊啊,好了