机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3035|回复: 8

螺丝拧紧站机器人选型

[复制链接]
发表于 2018-6-27 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近一个项目,螺丝拧紧工作站。现场已有设备,机器人是UR10,末端安装一个弯头电批,待拧紧M8螺栓的拧紧力矩式35NM。有一个疑问,这个负载(10kg)的机器人,这种工况是否会不稳定,拧紧反作用力对机器人本体有何影响。没接触过类似项目,不知道问题是不是很菜鸟。希望有大神可以指教一二。(类似工作情况,机器人选型应该满足哪些参数)
8 |* A* j6 G7 I# j5 d
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 15:32:45 | 显示全部楼层
你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推算出允许负载扭矩为100*0.16=16NM。$ f! w8 a0 k; E# u0 o# k/ ?/ t4 j, c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-27 16:16:12 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-6-27 15:32/ ~+ m& h1 v8 V
你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推 ...
2 W2 b9 h: A( |. ~3 ?3 C3 o' s
如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到45NM(最大预留70NM)。是否是电批中配置了反作用力平衡装置或结构呢?
7 q" A5 l# o; A! T7 m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 17:09:50 | 显示全部楼层
康康SKK 发表于 2018-6-27 16:168 Z" E4 h. c) I
如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到 ...
6 n3 q/ G  C" T$ q' ^
建议看一下电批扭矩参数,一般电批单位是kgcm,普通电批转化为NM也就2-6NM左右,35NM这个扭矩真心不小了
2 c6 P4 A+ l8 K9 o1 ^9 h6 o/ E
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 17:15:12 | 显示全部楼层
N8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 19:30:16 | 显示全部楼层
建议拧紧扭矩乘于2倍安全系数,现在只有10牛米,太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 07:25:22 | 显示全部楼层
可以设置机械结构将拧紧扭矩抵消到工件上) o' o, ~& D% ?5 c% x
吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-28 08:36:44 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2018-6-27 17:15
6 e5 X8 c: ^$ s0 a# }3 jN8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。
3 |" @0 O/ ]- k1 N6 j
35NM是工艺要求的,而且这设备最大拧紧有70NM。请教下,电批无反作用力怎么做到的?电批本身吗# U) U! j/ T) n& m& @& G+ i
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 16:34:35 | 显示全部楼层
我也建议有2倍以上安全余量,因为到位停止那一下会由很大的扭矩产生
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 17:19 , Processed in 0.055987 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表