机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10797|回复: 34

自己经历的一点关于老外的事情!

[复制链接]
发表于 2008-6-5 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵子去干了个项目,这次接触的都是技术类的老外,不接触不接触,一接触是深有感触啊!感觉落后了最少50年啊!尤其是人家的那种精神!' y5 ^8 m. B& R0 S' S; q0 X9 R
首钢搬迁到曹妃店大家应该知道吧 我们有个项目在曹妃店,当项目完成后液压管路需要冲洗,本来是很简单的事情,平时在国内液压系统只要调式的时候不出现问题,其他的问题都不是问题(是指动力部分)。可是当我们把冲洗设备连接好后 管路设计好了,要开始冲洗的时候 老外不让,非得要冲洗站的技术资料,比如流量 压力等级 过滤精度等参数,NND 在国内用户在不管呢  只要最后油的级别够就好,谁管你怎么冲呀!用嘴能吹到级别人家也不会管啊!咳!没有办法,只好把各种参数整理好给他,结果给他以后他还要液压站的设计资料,比如为什么要这么大的站啊 为什么选用这么大的过滤器啊 泵的流量怎么来的 等等!我好悬要杀了他  你TMD想累死老子啊,结果不给项目就要停工,C~~~。冲洗站都用了好多年了,设计好后就一直在用,从来没有人要过啊 资料都丢了 结果又得从头计算。当时真是个累啊。后来总算是糊弄过去了。( Q. y+ A6 H* v% ~2 F/ ^6 J6 s) u
   
5 C( d5 Q$ e$ y) t% N/ `' d" f6 _- |4 B! z
    估计看的人都看的烦了,呵呵  我总是来个背景介绍。关键的来了!!! K0 n6 M# k) `  ]7 J9 N
   当时以为活干完了呢,可是老外看了我给的资料后,关于一个常数我们干了起来。  b6 c8 l6 Y3 a. A8 f, f) U/ [
   雷诺数大家都知道吧  用到它的时候可能很少吧。中国所以的书上关于雷诺数Re的值都是2300(应该没有记错吧 )。可是老外非得说是 4600,  2300是层流和絮流的分界点。如果按照4600 很多我们的计算参数都不对,需要从头在来。结果弄的现在还在为这个事情打“官司”呢,呵呵 好几百万啊!!!6 B7 |& B; N3 p- U5 v
    是我们的书错了 还是人家要求的高啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 10:53:03 | 显示全部楼层
小于2300是层流,大于2300小于4000是临界状态,大于4000是紊流.老外是不是取的临介状态的最大值啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 12:49:48 | 显示全部楼层
按4000就可以了
4 W) O8 D& O3 v* N. Z
' d( s7 i  _' t; w( E呵呵+ D. ]1 @1 c( x: o4 X' v$ P
1 F; N5 P  K5 U! o0 y& j: e3 l
流量不够建立起来的压力不够就分段冲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 12:54:36 | 显示全部楼层
冲洗必须提高液压油的流速,使其达到紊流状态(对于光滑金属管,10000>Re>4000)。对于已安装的管路,要确保流速达到要求,则必须保证作用在管路的压差达到某一数值。. F$ B( `: N) b( v8 U& i3 O% F
" D7 Q  ]. N6 E' E( M& Y
通常有个理解误区,根据公式Ⅰv=Q*21.22/D2, 其中v为流速(m/s),Q为流量(L/min),D为管内径(mm),认为流量决定了流速,因此只要有足够的流量,流速也能保证,跟压力无关。在某一钢厂生产线的液压管路冲洗中,工程人员就用外接一定排量为1000L/min的螺杆泵对管路进行冲洗,由于其额定压力较低,故溢流阀限定压力为10bar。其实这种做法是错误的,会导致冲洗不干净,对今后的使用留下了很大的隐患,甚至会导致整个液压系统的瘫痪,后果不堪设想。下面就这个问题利用一些公式详细解释流速,流量和压差三者之间的关系。
% H% h+ W+ \$ g6 k* g' N  {" J1 i) a# g: L$ a: f! C* O: [
雷诺数(Re)的公式Ⅱ:Re=1000*v*D/ν,其中v为流速(m/s),D为管内径(mm),ν为液压油的黏度(mm2/s),例如,VG46号液压油在40oC下黏度为46 mm2/s。5 \% ~+ }8 F* k6 e; ~. G0 o# W5 r

0 j8 q  p# l3 A* d+ C/ L* c$ R: w摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间。
% }( c. C' C: Z, T( Q9 i) C3 u9 J; T2 J& H  v
压差(Pa)的公式Ⅳ:△p=v2*f*L*ρ/(2*D),其中△p 为压差,L为管路长度(m),ρ为液压油密度(870~900kg/m3)。' d- i) z0 v  @
/ B6 p9 I  p/ T& c/ _5 k6 I
对于已确定的液压系统来说,管路长度,内径,液压油都已选定,温度也是相对稳定的,由公式Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ可见,压差和流速呈正比指数式的关系,换句话说,流速快慢仅取决于压差。* L2 p  A* j& s' {/ U
" a3 J3 ?$ D4 J3 r5 Q
其实公式Ⅰ是完全正确的,只是决定流量大小的也是压差。我们知道,有压差才会有流量,没有压差是不会产生流量的,所以最终还是要提高管路两端的压差才能实现紊流。
6 v% \; h0 ?+ @- r3 m5 ]
# {& X4 |; W9 m: }我们可以利用以上这些公式计算来证明上述的钢厂冲洗是有问题的。现场情况大致为L=200m(直管,暂不考虑分流及弯管的压力损失), D=25mm,ρ=900 kg/m3,冲洗油温约为50oC,使用VG46号液压油(黏度约为30 mm2/s)。
4 J" R; z& y$ W$ S. W2 y$ J% A/ a. t% F4 @" t$ s
假定达到冲洗要求的紊流(Re=4000),则v= Re*ν/1000D=4.8m/s,f=0.0398。
4 v5 E( U. \" D+ eQ=141L/min;$ Q. ?5 y1 {' ~' ~8 [8 O
△p =33*105Pa=33bar>10bar。- [/ V: D5 t' Z
+ L& \1 L* T) z; U8 d* A
可见,尽管螺杆泵流量很大,但冲洗达到紊流流量只需要141L/min就够了,而实际需要的最低压差33bar还尚未达到,系统溢流阀已经达到设定压力10bar打开了,绝大部分流量都通过溢流阀回到油箱,因此这么冲洗实际上主要的做功都转化为溢流阀的发热了,而对管路的冲洗却帮助不大,很容易造成冲洗不彻底,留下隐患。3 h( P" ~' o% `3 y6 b5 R+ R: u% [

. {" y: Y9 [. z- R) F" c考虑到分流及弯管的压力损失,通常冲洗需要的流速在6m/s以上,因此需要的△p一般在50bar以上。建议可以使用高压油泵冲洗,而且回油管路中必须安装过滤精度较高的过滤器,一般如果要求系统清洁度在NAS7级以下,则滤芯通常要求过滤精度在β3 ≥ 100,并带有压差报警,确保及时更换,避免堵塞。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-6 14:25:07 | 显示全部楼层
我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。  P& T% h' N- d+ q+ a
冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的是2320,  层流和絮流的分界点不一样。如果按照老外的4600 以前的工作等于白干了,还得从头在来。最认真的一次 竟然是最闹心的一次。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 14:58:40 | 显示全部楼层
问楼上的朋友一个问题....您那个摩擦系数f=0.0398.怎么来的...如果按照您那个摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间..这个摩擦系数结果怎么来的...具我所知摩擦系数是查出来的..我不太明白请问您能在指教指教吗?..谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 15:15:34 | 显示全部楼层
原帖由 搬大象的小蚂蚁 于 2008-6-6 14:25 发表
5 g5 q5 }. P0 c+ C我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。
! U# q2 e& B2 P) U+ n$ P冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的 ...
% Q$ r  F0 X3 }5 K$ r: K/ w

  |; t* h; O& |( X( e; K/ _确定合格了就没啥必要再争拉
0 c, Q0 b: J/ L
5 |$ w- v5 U4 y这种事情应该冲洗之前就准备好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 15:19:15 | 显示全部楼层
原帖由 鑫诚则灵 于 2008-6-6 14:58 发表
6 ~/ j/ m! h% O% U问楼上的朋友一个问题....您那个摩擦系数f=0.0398.怎么来的...如果按照您那个摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间..这个摩擦系数结果怎么来的...具我所知摩擦系数是查出来的..我不太 ...

4 D8 F; [: \9 L/ H7 K' V% _9 e
取Re为4000算出来的,f=0.3164*4000-0.25=0.03981 f& W1 x: O% b1 f, B( S0 ]9 l# f
) n1 E% f$ z( {7 z( ?! F9 r) N
为什么取4000呢?
- e5 @/ Q* Z! V' T+ e: _2 L
% H0 \) x' m  \; a+ v% L, g$ j请仔细看!对于光滑金属管,10000>Re>4000(这个是书上查的)
0 z6 w1 a! z+ Q9 s5 f1 |  V$ P& i
+ X0 c# F5 x  U, ?注意我说的最低要求,所以取4000
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-6 15:24:55 | 显示全部楼层
原帖由 搬大象的小蚂蚁 于 2008-6-6 14:25 发表
3 O8 r$ A) \1 o$ ]* H- O- ~我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。
& z1 W0 I# _+ o, l# L1 e# }冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的 ...

' |) w' v# i7 H4 s( Y5 k1 @7 s) G8 T2 ~. A/ Y4 c
按2320肯定不行,实际算出来在4000的话应该没啥问题了
4 S# P; l4 w' w: f/ _) \" N& h1 P; a1 Q* |* H1 o1 p* B; }
冲洗流速不够会造成一些潜在的问题,即尽管油液清洁度达标甚至超标,但仍有可能在今后的实际使用中出现问题。1 `: M6 l) E0 k8 C+ G) ]4 f; h9 S$ u
比如一些焊渣,流速不够仍然留在管路中,而在实际工作中可能脱落(疲劳),这样仍会对元件有损伤的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-9 11:04:52 | 显示全部楼层
楼主。
7 s; f% g, w5 p你上面提到的液压管道冲洗用的液压泵是多大排量的,转速有多少,实测的流量多大,还有就是管径多大?* J5 S+ e) j7 S$ W
你的溢流阀设定压力多大?
. Y# H0 |1 n9 I! I7 f" X麻烦你告诉我这些前提条件,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 16:32 , Processed in 0.056573 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表