机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2118|回复: 1

一般线缆从一根圆管中出线,有没有什么比较好的密封结构或者密封配件

[复制链接]
发表于 2018-4-10 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计工作中经常会涉及到线缆出线密封,就是线缆(线径8mm左右)从一个圆管(管径30mm左右)中出来,需要密封,且抗水压不低于2MPa,8 X+ g: K0 t2 Z, O( m8 Y  i( n
不知道有没有比较好的密封结构、方式或者有没有合适的密封配件,望舍友不吝赐教。好建议有奖励哦,谢谢谢谢$ z0 W8 F4 f& I( g
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-10 13:11:01 | 显示全部楼层
圆管焊接到接线盒上,接线盒上安装电缆线防水接头,电缆从防水接头里穿过去。电缆线防水接头可以直接百度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-23 13:47 , Processed in 0.047871 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表