机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10223|回复: 25

方钢安装齿条与直线导轨

[复制链接]
发表于 2017-10-17 22:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
   尺寸90*90*6mm的方钢安装直线导轨与齿条,厚度太小,铣基准后就更薄了,安装M4的螺钉怕锁不住或变形。能不能先焊一块板然后再铣基准?焊接后变形会不会变得更大?焊接的板太薄了中间是不是会翘起?板厚与基板厚度相差很大会出现什么现象?
有这方面的经验大侠说说.谢谢!
QQ图片20171017220330.png
QQ图片20171017220403.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 22:32:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-10-17 22:35 编辑

焊后一定变形,矫正完了焊后上床子机加工还得变。
1.焊后矫正,采用点焊,断续焊。2.不要焊整条板上去,适当在螺钉孔处焊几块支撑短板。3.要不就都用螺钉把合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 22:53:22 | 显示全部楼层
焊整块板的画,焊接变形更大,且板的中心不能焊接。是空的,加工振刀。
建议,算好齿条的孔,每2个孔距一块板(大约160长就好),这样比你一条长板要好的多
曾经这么干过一条4米的桁架横梁
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 23:45:53 | 显示全部楼层
刚好我有装过这样的结构,首先你用方刚肯定会有变形,估计你的要求不高才用这种方式,焊一块板铣平做基面,这样可以的。精加工就可以满足你的要求。

点评

如果适当加厚材质,焊后时效处理一下会不会更好啊  发表于 2017-10-18 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 07:59:42 | 显示全部楼层
学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 08:03:04 | 显示全部楼层
这种情况你可以每条直线导轨下面焊一长条钢板,这样因为两道焊缝距离短,就不会有中空的现象了。这是比较常见的做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 08:22:58 | 显示全部楼层
为什么不用工字钢,保证不会变形,把导轨放在正面,侧面点焊一块板装齿条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 08:40:25 | 显示全部楼层
如果确定要焊接整块板的话,焊接前最好预先做一下反变形处理,焊接后不至于变形过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 08:43:31 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-10-17 22:53
焊整块板的画,焊接变形更大,且板的中心不能焊接。是空的,加工振刀。
建议,算好齿条的孔,每2个孔距一 ...

正解,我们都是那么干的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 09:25:44 | 显示全部楼层
买现成的就好啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 02:52 , Processed in 0.060702 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表