机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3360|回复: 11

西门子漏电保护器

[复制链接]
发表于 2017-10-15 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1大家好,我是干车床的对电器不懂。请教大家个问题。我再某网店上买了个西门子63A的漏保。装在新盖的房子里,电工下线时一并装的,房子还在建设中电灯都没装,线头就悬在空着,插座接上了。有用电锤之类的活儿就直接插上就用。装修时才发现有?个灯线以经烧的没?皮儿了,跟它在同个穿线管的线也抽不出来。这是不是那漏电保护器有问题?漏电保护器是带空开的那种。
1 ]/ w9 n/ d! u  n% u1 J6 O! _! l
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 16:33:53 | 显示全部楼层
线细了,,,,,,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-15 16:44:46 | 显示全部楼层
烧的那线1点5平方铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-15 16:45:52 | 显示全部楼层
烧的那线1.5平方铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 18:13:25 | 显示全部楼层
1.5平方的线会不会拖不动电锤,做总开关最好买带触电保护功能的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 20:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 编辑 + @! g$ E! `; w: O* r, y; o
7 }) o% I8 d: o& ]0 [8 p
应是63A的太大了,要装分线径的空气开关,1.5么临时要装10A左右的空气开关。当1.5平方的线发生10A以上,63A以下的过流时,63A的开关是保护不了的。! Z! c( D, g! f2 L: |7 ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 20:25:04 | 显示全部楼层
是不是电流选的太小了,换大一个型号的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-15 21:01:20 | 显示全部楼层
现在分析好象是两个灯线头短路了,农村的房子下线简单没有你说的那些小闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-15 21:52:54 | 显示全部楼层
最好找个专业的人帮你看看电路,因为线的不稳定因素容易存留隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 10:04:12 | 显示全部楼层
线太细,空开63A的太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 15:18 , Processed in 0.052056 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表