环境温度与安装调试 F0 Q$ e4 w) B! v
0 Y1 W" q* z8 z" Z& _- `# O 现在,很多企业都有恒温车间无尘车间等,用于组装等工作。大家对环境影响装配质量已经有了比较深的认识。
3 m3 i8 c' @, Y2 U7 f 这方面,我有个切身的经验。
. T G) Y+ h* s/ f. o3 e0 \) t( {$ U B% h6 t h
我们公司大修车间改组的时候,车间有一台导轨磨出售,后来被周边一家铸件加工厂买走。由于这个厂没有设备安装能力,因此,要求我们卖设备负责安装调试合格然后交付给他们。
0 n; z- @" a; M' A4 s 到现场一看,条件还算可以,厂房空间足够大,没有直射阳光等。这些是安装这种大型设备必备的。由于是二手设备,厂家的要求也不是很高,只是磨类似普通车床导轨之类的,因此对于调试我们还是蛮有把握的。
: z7 a9 C% W% O% V8 ~
2 b- A: v* C+ N 这台导轨磨重要组成部分包括磨头,床身和液压系统。
* K+ P+ ]" x# g o h, Z 磨头精度很高,但是此次搬家,不需调整。( t9 o O( C0 q! }! \+ B$ B. j
液压系统最重要的部分是动压导轨。
3 ]. M0 T8 K( B1 H v 床身部分主要是调整几何形状。& ?9 `# q0 p. B5 } B
8 L# q/ E: u9 R+ m
床身是基础,因此,进场后,拼接床身,调水平和直线度是第一项工作。
0 p; S, d! _* l$ X$ V! M 我们一共6个人,本想一天就位,一天调整,两天搞定。实际进展远没有我们想的这么简单。
( f2 {! n: F" S. f* c& y+ c 床身很长,接近20米。准直仪和水平仪同时使用,几十个垫铁,调整一遍至少2个小时,再复查一边,就半天了。一天下来只能调整2圈。
1 j& l9 u' h/ { 3天过去了,我们把每天的调整曲线对比了一下,发现居然没有进展。导轨的直线度数据总是在反复。/ {$ Z; `9 u* @: j2 ]/ B7 c
0 C: W2 P( P4 U' i" s 于是我们做了如下推断:
* C& ]" S: U, [) G$ Z) U, { 1,床身较重,地基不好。
) A" b. {6 o. D+ e& v: v; m 2,床身本身材料不好
) H: L P# U) Y: | 3,地脚垫铁质量不好
. O6 E" }! |; p. \$ V* |0 u 4,检测设备不稳定。
# W! s! l$ |. w* q1 ^ 根据上述分析,开始检查。
& C5 H( f# ^1 ^7 l" C 1,询问并查询了图纸,发现地基做的没问题,保养时间也足够。
# M& q' P9 L% w 2,床身材料也没问题。这台设备,在我们车间就使用了10多年了。相当于10多年的自然时效,不好的铸铁,也成了好铸铁了。
3 n7 z6 t5 s% G. d3 ?5 ?4 |' u 3,地脚垫铁也是拆设备时带过来的,没有使用不成套的新垫铁。) [0 g% H: Z& n& h2 d
4,检测设备找专人校准了一下,也没问题。% o2 f+ u! A( O8 X/ r* [* v
- w! J; J& c o( z, L R& ?/ I, p 于是陷入僵局。第4天就这么过去了。
w5 G. i" |. v3 R$ s) T0 W 第五天,壮着胆子,再调一次。还是不行。蛮干不管用的,于是大家把调试记录拿过来仔细分析。突然,我们发现,调试曲线有个特点,就是每天上午的曲线都是一个形状,下午的曲线都是另外一个形状。虽然不完全相同,但是趋势类似。
8 X$ \5 {$ Y8 B8 W) W% B; Q- O5 C 于是我们考虑,是不是北方昼夜温差比较大,这个设备导轨又很长,导致变形引起的。+ N" r9 I5 |8 Y9 Q# o+ ^8 Z% Q/ O
于是,第六天只是早上测量一次,不作任何调整。下午再测量一次,不做调整。第7天如此重复一遍。8 p! I, F, Q# \3 b6 K4 N2 X/ p
果然,第6天和第7天早晚两次的测量结果分别都是一样的!) s( L M0 s+ r# K# Y6 C
' }5 _, P9 [" ?/ j' w2 I
找到了问题,剩下的事就好办了。不再起早贪黑了,只在10点以后工作时间调试设备,同时测量出温差引起的变化量,记录后提供给使用者,让他们知道,那个温度段,设备的那个行程区间是精度最高的。
* C+ k p2 B: U, q! L/ T$ k; Z 后面的安装工作还算顺利。3 r8 Q* K, y* l& m
5 }" Y3 J5 Q& C- j1 D5 s, W
现在重要的加工设备,一般厂家会提出使用环境要求。高精设备,也会使用温度系数小的材料如石材等。
# G* k+ X6 P2 L 给某类设备提供一个良好的工作空间,才能达到设计要求,普通的设备,也很有可能会提高一个精度等级。$ l5 k U% n( F8 g5 s- h% F( u
& Y2 L; M$ h' @; S 以上的经历,供大家参考
* S. J6 p5 ~( M/ o2 G
- j0 s$ A3 W0 q0 [% L" \9 X( K天水蓝! J# Z# J, g) G$ d$ {
& `4 x8 K1 V0 U# o/ j/ t4 ^; p[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-5-8 19:00 编辑 ] |