机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6500|回复: 15

压力容器测试,压力会不会集中?---请教

[复制链接]
发表于 2008-2-27 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,有个压力容器,设计的时候内部可以承受25公斤的压力,这个没有问题,
. k7 L( l% r) F2 G4 S9 Z, |我现在要做测试,正好两个口,一个进一个出,调到25公斤的压力,这个肯定能行,对吧。
/ Q0 E4 ~8 L- B
7 Q9 P& S# Q$ G* |4 w2 X能不能把其中一个口给堵掉?光用一个口做试验?
4 A* O/ T& Y; }就是说,选其中一个口,调到25公斤的压力,这样会不会对另外一个口有影响的?会不会25公斤的压力就集中在那个口上,这样是不是很危险的?
) N" l3 u( Z/ D! h0 J, E; R4 C- e4 w7 m. x$ A2 G/ ~, `, q8 u
[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 15:02 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 13:42:02 | 显示全部楼层
理论上如果堵上的那个口,在结构上没有应力集中的情况下,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 14:29:07 | 显示全部楼层
那个口原来是DN100 的,做压力测试时承受25公斤的压力,
7 D# I( b; P: t现在由于结构变动有一个口加了闷盖,上面开孔直径25mm,但是那个闷盖的厚度才12mm,现在做测试,他们说要把这个25mm的口堵起来做测试,我怕会有危险.
" d7 [% n  Y1 ^6 R% T这个方法啊可行?1 U7 O. s% [/ ~( ]3 j, b

/ Q4 t" C$ C' g0 v& h4 n7 {! M6 ^[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 14:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 14:53:57 | 显示全部楼层
压力容器如果需要变动,首先得经过审图这关的,不能自己随便改的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 15:08:40 | 显示全部楼层
这个是,如果是两侧都通,那是没有问题的.
8 C4 F% l  ?8 R' d8 e) Z* c3 w7 z; K0 L
但是不知道把闷盖上开的25mm的小孔堵上后做测试,会不会压力集中在12mm的闷盖上的?我看25公斤,DN100的法兰厚度有24mm,12mm的闷盖会不会有危险?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 15:20:50 | 显示全部楼层

紧急更正!!!

我没有仔细验算,但是凭我们常用的同类产品,工作压力为0.3MPa的,钢板壁厚采用4mm。) \/ z" I" g, B$ o/ l8 C

+ J9 _/ a% p7 I3 s6 s[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-27 16:12 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 16:08:27 | 显示全部楼层
那这么说应该没有问题拉.谢谢!
, ^( r) C+ d1 @4 Q9 r. R- d- i. ^% t) {6 Y: h9 R
象我所说的那种情况,把一端密封了再做测试,会不会压力集中在闷掉的地方的?如果压力值很大,会不会有危险性的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 16:14:10 | 显示全部楼层

非常紧急!!!

原帖由 selinayu01 于 2008-2-27 16:08 发表
# y2 |$ _7 j: P( S/ h那这么说应该没有问题拉.谢谢!
# `( \- A0 r( B
! V) U- q) P9 z9 \) g象我所说的那种情况,把一端密封了再做测试,会不会压力集中在闷掉的地方的?如果压力值很大,会不会有危险性的?
1 h& t2 c: y+ {5 v
我的意思是有问题!!!! u: `/ ?% {( d2 H
请看“紧急更正”
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 16:27:17 | 显示全部楼层
,我的是2.5MPa的呢,那是有危险的.4 g3 V. ]. H. t3 t
要让他们拆了.$ z, P' K* D7 C. n( z4 `: k
: }' g0 u4 H$ `. L, J8 R
还有个问题,压力容器做测试时,每个地方压力都是一样的吗?把一端密封了再做测试,会不会压力就集中在闷掉的地方的?我总觉得在闷掉的地方压力值会很大.啊是的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 16:30:56 | 显示全部楼层
理论上压力是平均分布的,只是当容器的制作上有应力集中点除外,所以设计者要特别注意这一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-4-3 18:25 , Processed in 0.058029 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表