机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6303|回复: 15

压力容器测试,压力会不会集中?---请教

[复制链接]
发表于 2008-2-27 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,有个压力容器,设计的时候内部可以承受25公斤的压力,这个没有问题,, m' f+ a1 ?2 ]9 c0 e+ S
我现在要做测试,正好两个口,一个进一个出,调到25公斤的压力,这个肯定能行,对吧。
+ {% }. s; G, g4 S. c5 S; K( I% j) T8 |. g4 d
能不能把其中一个口给堵掉?光用一个口做试验?5 ^6 h  M* X2 H$ I: Y7 W" C* L
就是说,选其中一个口,调到25公斤的压力,这样会不会对另外一个口有影响的?会不会25公斤的压力就集中在那个口上,这样是不是很危险的?$ A0 b: p5 `) Z, v

# i" a+ s! p1 C" A3 [  [2 M4 _[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 15:02 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 13:42:02 | 显示全部楼层
理论上如果堵上的那个口,在结构上没有应力集中的情况下,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 14:29:07 | 显示全部楼层
那个口原来是DN100 的,做压力测试时承受25公斤的压力,7 k1 e- Y7 Y2 ]( p" I+ N5 I! p4 z
现在由于结构变动有一个口加了闷盖,上面开孔直径25mm,但是那个闷盖的厚度才12mm,现在做测试,他们说要把这个25mm的口堵起来做测试,我怕会有危险.  g* ~2 ?& k- b  Z$ t) B3 c- Y
这个方法啊可行?
+ H( h: E4 b( p& a3 E, ?1 w, ], H  m+ }3 _: P6 N8 F9 ~
[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 14:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 14:53:57 | 显示全部楼层
压力容器如果需要变动,首先得经过审图这关的,不能自己随便改的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 15:08:40 | 显示全部楼层
这个是,如果是两侧都通,那是没有问题的.
7 |( Q9 M8 }1 X! m3 Y4 ^  g  Q  k4 f/ Z( N/ A! b
但是不知道把闷盖上开的25mm的小孔堵上后做测试,会不会压力集中在12mm的闷盖上的?我看25公斤,DN100的法兰厚度有24mm,12mm的闷盖会不会有危险?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 15:20:50 | 显示全部楼层

紧急更正!!!

我没有仔细验算,但是凭我们常用的同类产品,工作压力为0.3MPa的,钢板壁厚采用4mm。
- o- u! p* k$ v1 }+ S$ \
/ @6 a3 p+ j2 x* }[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-27 16:12 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 16:08:27 | 显示全部楼层
那这么说应该没有问题拉.谢谢!7 l" l6 r( `+ N1 y2 D% E

! ^% Y& a& v: V+ }( x+ ]& D象我所说的那种情况,把一端密封了再做测试,会不会压力集中在闷掉的地方的?如果压力值很大,会不会有危险性的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 16:14:10 | 显示全部楼层

非常紧急!!!

原帖由 selinayu01 于 2008-2-27 16:08 发表
# i; @* }3 c5 l那这么说应该没有问题拉.谢谢!* ?4 h6 k) }- Z+ ~0 A3 y6 P

5 f2 K$ p, k1 X) D5 l/ |象我所说的那种情况,把一端密封了再做测试,会不会压力集中在闷掉的地方的?如果压力值很大,会不会有危险性的?

+ G0 g6 u! \/ B5 |* R) {我的意思是有问题!!!
: h% e* E' F; x: e请看“紧急更正”
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-27 16:27:17 | 显示全部楼层
,我的是2.5MPa的呢,那是有危险的.$ w& v9 x# m- E, |7 ^2 R0 Y
要让他们拆了.) U7 |1 D/ A% e8 }; z4 v
) [$ M! Y3 v/ s, [
还有个问题,压力容器做测试时,每个地方压力都是一样的吗?把一端密封了再做测试,会不会压力就集中在闷掉的地方的?我总觉得在闷掉的地方压力值会很大.啊是的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-27 16:30:56 | 显示全部楼层
理论上压力是平均分布的,只是当容器的制作上有应力集中点除外,所以设计者要特别注意这一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 03:23 , Processed in 0.054880 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表