我觉得一般情况都应该做适当的调整,因为同一个厂家一种放大器可以同时配几种型号的比例阀,出厂的时候不可能满足每一种阀的参数;即使你买的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你还是要调整一下最值。
7 T3 @5 b4 {8 W. h% e我见过的系统,有的设备出厂后没有充分发挥到应有的性能,这与设计人员和调试人员对放大器的了解情况和责任性有关系,常规系统,至少要做一下参数调整:
4 ^4 f6 D9 h m& i# i偏流(bias)调整(常说的死区的调整,最小值得调整):
y# ~( R. J, F6 u' m" j6 g给放大器供电,提供0.1V的输入电压信号,逐渐调整偏流电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)运动为止,再反方向转动电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)停止运动为止,这样偏流就算调整好了。
- C7 t5 q- ^) {. J' |+ p增益(scale)调整:(常说的满度的调整,最大值得调整):: e( R' P: P2 J4 t! w7 }
施加最大的给定电流电压信号(0-5V:为5V;0-10V:为10V;),通过目测执行元件(压力表等)是否达到系统工况要求的最值。
( S6 G7 @* G6 K y7 ~$ w斜坡时间(ramps)调整:# @- j B" O v* N$ T% L. R5 M$ z
启动设备,手动运行各动作,如果机械冲击较大,适当增大斜坡时间,如果动作明显滞后,适当减少斜坡时间。( M6 H% b g# c5 h/ B0 d
$ V+ K; q" }* Y, N3 y
6 P/ y' k' [; ~. t
eg.使用yuken的比例压力阀EBG-03-H-51调节系统压力,设备最大工作压力为16mpa,那么如何调整增益?
, c+ i! z4 a3 g1 w4 J/ j为了设备的安全,先将增益电位器朝减少的方向调4-5圈,缓慢增加给定信号,观察压力表显示值,以最大给定值的情况下压力表显示值低于设备最大工作压力为16mpa为宜,再调节增益电位器,直到压力表显示值为16mpa;调增益的时候要注意偏流是否任满足要求,一般偏流增益要反复调节几次才最终满足要求。 |