最近修的两台数控车床案例

[复制链接]
发表于 2017-7-6 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       第一台:主轴时不时报警,此机床采用了变频器带动主轴,有时上电报警,有时使用中报警,变频器送维修点修了几次,故障依旧,主板都换了,报警内容是过流。我去了现场了解情况并对电机进行测量后,果断采取更换变频器的方案。电机和电线经过绝缘测量均无问题。更换变频器时了解了变频器需要的功能是:正、反转模拟量控制转速,带报警和速度到达指令。最后选择了使用英威腾7.5G型变频器,功能上完全满足,和原变频器相比感觉机器厚重了好多。但是这台变频器的模拟量输入可能内阻比较小,不得不把数控系统内的主轴速度偏移了2V。, Q& s& {* r* J: Z' Z, \+ ~
       第二台:X轴报警,报警内容是编码器报警,经询问,去了几次维修人员,编码器连线经过几次测量都没有问题,编码器也经过检测说是没有问题,于是我又对编码器线进行了一次测量确认,真的没有问题,对调了编码器线,故障不随编码线对调而转移,所以确认是伺服电机编码器软故障。我订购了一只和原装编码器型号类似的编码器,也是日本多摩川的,编码器到了以后我进行了编码器更换和编码器与电机重新对零位,更换好后到现在已经快一个月了,没在出现问题。
6 ?1 x8 M" [; P: {9 ~/ _. a( _
: ?$ `% t* \9 C0 A' y$ H       不知道怎么了,我的电脑不能传照片了,可能是浏览器有问题,下次发贴换个浏览器吧。" E) `( g+ q/ E3 t7 B

0 x: N0 S$ W4 K9 f' w5 K; H2 B2 a' S5 T- `* R

评分

参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 22:35:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,奇怪第一台变频器都送修好几次了,也没想着找个变频器替换来试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 23:23:11 | 显示全部楼层
楼主第一种报警,报警内容是啥?

点评

过流报警  详情 回复 发表于 2017-7-7 18:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 07:07:35 | 显示全部楼层
楼主应该是个数控系统维修高手
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 07:08:34 | 显示全部楼层
希望多多分享你的维修心得
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 07:44:24 | 显示全部楼层
感谢分享案例,谢谢上图片围观5 }0 Q& T; C2 ?0 }
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 07:53:14 | 显示全部楼层
是修变频的没修好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 08:39:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享;楼主论坛的图片超过3M以上都上传不了,现在手机拍的照片都大于3M,你上传时,把图片压缩一下

点评

2M为限  发表于 2017-7-7 12:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 08:46:05 | 显示全部楼层
瞻仰瞻仰大侠的风采
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 08:47:41 | 显示全部楼层
图片不能上传请联系左侧在线客服
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 09:18 , Processed in 0.057878 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表