- 项目背景:由于公司电压波动>10%,严重超出了测试设备要求的2%的要求,提交CER申请购买自动稳压器。
- 设备选型:根据下面选型方法选定SBW-30型号。
1 \- C; L/ y0 t5 H4 [0 A8 r) O
9 }! J S$ I* o% n$ w
& m* n: p) B3 x" m! _( {2 u# E1 t- `. g+ v
0 D9 U6 ?! e; ]; q4 o1 h, G( r( L; a
1 I0 q3 ?% m; t, c- R6 n- 选定供应商,下单,收货,上图
8 N- \* ], V3 R b
' _5 a2 y4 W( J# }
, _; g! `1 c' B( i* \1 V3 J( c, ~; e8 b
4 V) j# K/ g$ ~% V3 p2 \. i- x8 i
/ N5 x4 \1 }/ I$ r
( z7 G" o" V; l( _$ c3 p: v
4 f# q1 E. S$ d5 ^# X! Z# q厂家犯了一个低级错误,订购的是三相稳压器,设备上的铭牌贴的竟是单相的,许是工人操作错误,出厂检验也没有发现,不应该啊。
; y1 H1 m+ Q2 d; E& M3 s% ~有个值得点赞的地方,里面的电路板控制模块配了一个备用的,这样一旦出现故障的话,可以转为使用备用模块,不会宕机。
. r! u6 ?0 f: A3 H6 D0 I1 B4 R$ `$ u: i
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|