S7-300子程序调用输出异常

[复制链接]
发表于 2016-9-2 20:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了9 d$ _+ g; J( I. C1 z- k

8 y- @7 ?. r2 i* s9 p! E1 t# R, I1 A. E- o
补充内容 (2016-9-4 11:07):
& O6 K9 F0 {5 t6 k1 S: w8 i已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个