机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 天使不_ZfV88

SMC继电器在使用中出现漏气现象

[复制链接]
发表于 2016-8-1 11:19:36 | 显示全部楼层
知道,自行车补胎怎么检查漏气不?
8 Q# F: I2 [6 }! N$ h2 T; Q+ C9 T" e# k& Y
提示 肥皂 水!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 12:41:36 | 显示全部楼层
1. 真空发生器一出四控制,如果流量足够,请确认管路、接头泄漏问题;
# m8 ?4 i+ H) E( k5 ?& u2. 真空系统工作时,由于系统压力会波动,SMC发生器耗气量本身较大,压力波动时真空度会有变化,需要注意;8 ?( j/ n& M3 j/ g: p: L
3. 图中黑色NBR材质吸盘,请确认是否材质已经变硬,无法保证密封抓取。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 13:09:04 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-8-1 12:41
. q/ Q: L: M7 \" Z* `$ }; o1. 真空发生器一出四控制,如果流量足够,请确认管路、接头泄漏问题;; q/ A! F. }  b7 U; t" v
2. 真空系统工作时,由于系统压力会 ...
# Z# T- W& p) c' y1 a
不是吸附不住产品,是运行一段时间后,整个机械手模块掉落,图中圈出的那个模块
8 a- l  v) J$ I, m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 13:19:44 | 显示全部楼层
天使不_ZfV88 发表于 2016-8-1 13:099 \* o4 }( Z! r: b% O/ _$ a8 L. F
不是吸附不住产品,是运行一段时间后,整个机械手模块掉落,图中圈出的那个模块

3 [: j9 u* Q0 @模块掉落那就是电磁阀的问题,阀门内部有杂质漏气或者管路漏气。现场用的应该是两位五通单电控电磁阀吧?试试三位五通(中央封闭)或者双电控两位五通。9 e" ~- Q9 f3 `4 }+ }
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 15:22:57 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-8-1 13:19, @/ {6 u7 P* ]& d& k" \  e8 ]- W
模块掉落那就是电磁阀的问题,阀门内部有杂质漏气或者管路漏气。现场用的应该是两位五通单电控电磁阀吧? ...
1 F& `* E# q; j- C/ T( k
确实是两位五通的电磁阀,现在我想先检查管路是否漏气,该如何检查呢?阀门内部有杂质又该如何检查,请指教" h. y# ^! E' B3 m7 }' \1 n3 m

点评

抹肥皂水  发表于 2016-8-10 12:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 15:27:11 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-8-1 13:19; N$ r2 O0 ?. j3 |5 d* Z" P
模块掉落那就是电磁阀的问题,阀门内部有杂质漏气或者管路漏气。现场用的应该是两位五通单电控电磁阀吧? ...

7 `+ ^( ^4 g5 E3 h- j同时使用的有五个电磁阀,只有一个出现这种情况,应该可以排除气体内有杂质的情况吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-9 09:08:31 | 显示全部楼层
是气接头吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-22 22:27 , Processed in 0.056331 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表