|
原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:5 \+ K% e& N ^6 I3 c/ Y, m3 K
7 z6 X7 A8 s4 d9 L$ K
: G! U) `' W. w4 C
在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:
! B' X* N3 n/ Y+ [, \! S5 v/ x0 b z4 `+ E2 H
) _8 @- z4 W3 w4 C S" h
* t" l" c' |; y
1 H" ~2 `* ^( o: o按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:
( m3 Z- I( y8 c6 m+ ~* E# W& i, b
5 b& k0 b# `; v
这是网上下载的说明书一部分,6 v; ^/ Y2 Q( k: a, \9 |6 a& D
& m' D: R" N' g* [
: Z* N, I1 g. Q- T8 |# v
; w+ r+ ~' b* U9 G/ F! m7 v9 C( N. k" T
模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?
5 F/ e8 K3 X- o/ x! Q* H 最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。6 Q- V# s9 K) W9 t; D' P8 z1 h' E3 f0 Q
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK4 A& u, o% q" N
: ?4 h I& m% ~6 T7 t+ I4 J+ _$ n6 O: s {/ |" G
# I, L r4 u; w
5 ]& A6 K$ ~/ m" U& W9 O- A2 ^8 b9 I) t8 f/ c* n" q
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|