|
原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:' |( {' m. p% ]- e5 ^
: N- j7 g* [1 ]$ ~- c, ]& f8 E6 q Z0 [+ C4 |. Q) g
在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:2 Y+ u* }2 Z/ i6 h
W" `; J8 h/ Y' m8 t) G+ r- `8 S3 m6 x: h8 e; g+ m
6 z9 Y5 B0 ~# d" f1 G3 H
+ g* a3 K, E( H) X+ J4 c2 l ?+ X按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:
4 t2 B: Q2 M; P4 Z3 q+ V. B, V- j4 e( X' S: T' z7 @4 P; p
9 m8 Y$ r0 o' z
这是网上下载的说明书一部分,
) _/ P7 f2 c: e7 z
9 S* ^% T' z5 o, c" E" r* A. x* q/ r6 i3 Q) `
# k- } R/ l, K) x1 s* r0 q- d模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?3 r F# u, H( @: n
最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。; N* j" t3 o7 W3 `' }- M' O
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK3 R3 [' c6 I) k
. M; w1 b5 r$ K6 i* U8 n4 Y4 {% f
2 W6 F2 `2 ]& ~; m
; y# D' f2 O9 r/ u2 q: E: I; Y
7 h- W E4 r; s j+ b2 w8 @+ Y6 Z7 @. Q& p7 z( q8 i
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|