机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wangxiu999

油缸自动伸出如何解决

[复制链接]
发表于 2016-7-21 15:09:00 | 显示全部楼层
油温?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:14:17 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-7-21 15:092 q7 w& m! E/ f' a5 G' D
油温?
$ W. ~3 _5 x1 t/ M5 Y$ V! Y% j
独立,循环泵和风冷,油温还能摸,& w( \! I2 E5 e: q* M( s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:34:31 | 显示全部楼层
我没学过液压系统。作为外行我分析一下。) [, F3 Y% d( w# B5 k" o% ?: O
1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不同时工作,那么回油管压力会有一个随油缸动作而产生上升下降的压力曲线。(除非回路系统主管路可以吸收这个变化)。当15.1 使油路压力升高时,回路压力升高,当大于15.2油缸的压力时会打开单向阀。当进油压力等于油缸压力时,油缸会使活塞向前伸出(因为受力面积不一样这个不用特别说明)。2)同时工作时,看回油管压力是否高于油缸油管压力,如果不高于,应该不会动。7 e$ y0 Q# k" w' H
2.单独回油设计,如果单独回油,不会有回油压力波动。不会有上述情况。
+ z% S7 z: U" Q  n# N) t3.液控单向阀考虑只加一个(重要位置,伸出或缩回),进行一下测试。不要俩都加。同时检测是否单向阀损坏。, H* i' I" H0 }5 X1 e; x% M( T" N3 [

点评

另外说明一下,如果多个油缸都慢慢伸出,80%概率不是油缸本身问题。大多数在油路上产生了问题。尤其是有规律的变化。主要检测对象应该是油路。  发表于 2016-7-21 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:35:02 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:52' n: D9 V/ h- k: j
调试后正常工作了,几天才出现啊,

* K# i& {- A$ E, D, q我们当时也是,调试时没问题,过几天才出现! u) y* O$ ]. E& I) m% Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:38:24 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:48
$ ^( a; `7 a" a' N8 g. p! Z油路块在油箱盖上,回油直通油箱1寸镀锌管,直达油箱底部,不接回油过滤器,和冷却器,我有延时,油缸到 ...

& K* Y9 a( U# B0 X不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)
* N! G0 _( r4 ~1 S" d* ^8 ^) A3 K6 s& _% s8 ]; D& B8 }3 Q7 k, k+ I
还有您行程开关到位是不是每个缸都有检测位置,还是30个用其中一个缸检测的行程到位?0 h) E4 g2 Y. \, |3 ]
" ~. R2 w* \5 c
建议先只接一条液压缸试验一下。 或者延时时间不改任选4个缸试验下。找最慢的那个。
6 y+ Z5 ~3 f) J: R5 d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:39:32 | 显示全部楼层
再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也关了,顺滕摸瓜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:44:42 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-7-21 15:34
( b" p7 V# l+ ~( R. T我没学过液压系统。作为外行我分析一下。
$ S7 D! X$ _' ]: l: S. Y  ?7 ~" d1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不 ...
8 P3 M3 y" M: F! I! E& o
一起缩回去,延时关闭电磁阀,然后看到慢慢出来,估计要去现场了,' U# ~3 s. M) X. [; c
挖坟贴看了下,有杆腔开个小孔泄压思路,估计有用,就算油缸有一根内泄,有小孔泄压,不会形成差动,
/ v: e+ U/ O1 J: A明天在试试,- t1 G; R8 N' T+ u) n

1 l, y( q5 L3 o; M
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:46:10 | 显示全部楼层
bj666 发表于 2016-7-21 15:382 }, T/ c7 g+ a* M) N
不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)
# Y8 J: E$ ^0 D) g8 K1 s; a; U8 m+ `/ g9 b
还有您行程开 ...
9 R! q7 ?3 H! b- {6 m* z' I2 L
单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了
& |3 ~! s! ~9 Y- d6 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:47:08 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2016-7-21 15:398 p( B+ r# N, ^' _# v
再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也 ...

# V" d$ V. @+ o9 {$ K" w; i+ r是个思路,关键现场,和在车间,不是一个道理,清洁,电焊,配件,还得发货
8 f: z6 S$ B/ C7 A6 l4 ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 16:01:47 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 15:46
! }! w; _7 k! |0 z0 s! Z7 m# e- a单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了
" P+ n  w8 m7 \* e
如果排除外力作用,您系统油泵关掉以后 实际测试过某些油缸还自己伸出吗?
5 ^' {$ [" l& ^( T
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 19:51 , Processed in 0.054608 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表