|

楼主 |
发表于 2007-6-8 12:03:32
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!\
3 f0 A$ b, I/ @& y# d下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.
3 I6 ^- d3 f/ a系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC,* [; [, v; d1 w& a8 r- ^7 ~: K0 n
5 M- y" N: O& G9 L& A
故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.
: W6 x5 | f: [2 R1 e处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.% E/ E. }! Z7 W; G2 j' P& t: B
1 l0 y, k" t& n- z$ k2 y解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.
: d! g/ `: `8 H' K: F G! u' @9 p( A, ]! b5 N
小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|