|
楼主 |
发表于 2007-6-8 12:03:32
|
显示全部楼层
Re: 有台变频器出现故障---[如图,请教]
经24小时连续奋战,现已成功处理!!\
$ q9 F+ ?, ]% g6 d! I下面是处理情况小结,也许大家遇到时可作参考.同时若需要DANFOSS相关资料,可和我联系,这几天找了不少.8 j4 `2 T* e7 P3 Q
系统配置:VLT5000系列变频器,S7400PLC," y k4 n" }; J& e6 h1 ]- o
& x+ E/ h; d& x6 s3 b" X7 ^
故障原因:变频器上方空调冷凝水滴下造成变频器PROFIBUS控制板烧坏.变频器不工作.8 c) g6 q3 H) {) H
处理情况:更换控制板,但参数设置上有很大讲究.由于我们采用的是现场总线型,变频器的控制是通过上位机的转速设定给PLC,PLC再传给控制板,按相应频率驱动电机.按常规过程设完参数,启动后变频器不受控,直接在设定的最高频率下运行.: S, e/ h) P# {- r6 s9 q L
9 S& M+ F$ I+ ]4 g; P解决办法:经反复分析,测试,原因出在变频器自身的累加上,参数中有一项热敏保护功能,一开始从安全考虑,设了保护,此时现场的热敏保护信号来到控制板的输入上,形成累加,造成运行时一直在100%的频率下.设成不用保护,试车成功.( M& O4 k2 N8 b
0 O+ Y: a X, ^4 g小结:此次故障处理,对DANFOSS变频器有了更深的了解,同时在处理故障时要放宽思维空间,往往一些想不到或看起来合理的点就是最终的根源. |
|