粗学电的时候往往纠结于这个电线用多粗才合适,针对这个即简单又复杂的问题,今天在这里做一下解答。其实高中物理就可以大致计算可以在一般的工况下适用。但是又了国标就懒的算了,标准就是为了省去计算,直接查表就行,我等小辈还是查表简单解决问题吧。毕竟是个简单技术问题,我还算半天的话老板不K死我。
/ ^. A. I2 Q% d- C- h国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)分类: 电气工程$ F' o% n4 C/ [, m/ N7 A
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)* S/ o9 O. k9 P. D! ^9 U2 O9 \- G
6 y2 n4 G3 [6 z( M8 e' S0 E/ W
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A
; J+ }( C! D$ \; u8 T _* _' z" ^, a1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A, P; r1 {9 ]6 e* A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A8 |! ]9 W$ r1 S- H2 y E
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A
# Q4 x3 i; V I, O- u6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A
; O, v/ X) e* j: M2 m, e; v+ U
: P" q1 @! i% ^/ _! W' Q% y8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。 W9 S0 x- ~+ w0 x5 T( l
S2 Q+ }" n S6 Z7 H+ _& c" J2 @就这么简单,简单记点就可以了,气缸的24v直流电磁阀就用0.5平方的细线磁性开关的线也是0.5平方。2.2千瓦的380v电机用P=UI来计算,电流=2200/380=5.78A放些宽裕1.5平方的线就可以了,以上有啥错误希望大侠指正,下次将简单明了的介绍下电气柜的布局,希望查过资料后能给大家最直接最明了的基础知识,使大家可以都花精力在高大上的技术上不在初简的基础知识上纠结,本人也是纠结于好多初浅的知识好多年,以上希望对大家有用。: D/ ^% @1 D' B: T+ B, O0 e: T
|