机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3930|回复: 7

一个水箱放楼上的问题

[复制链接]
发表于 2015-11-25 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个水箱有1立方,水箱底部的面积约1平方,要放在楼上,楼面的每平米承重是500kg 。
2 j$ d: ]9 h# J! W0 M% }是不是下面做一个架子,底部的面积大于2平方就可以了,底部是否要用整块钢板联接?5 a: H: e( D, J8 K0 O
还有如果整块钢板联接,水箱是不是要放在中间呢,还是放在平台的任意位置都可以?3 {1 d: X0 G" A; v  _8 W, R
有没有哪位可以指点一下?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-25 22:03:51 | 显示全部楼层
不知道这样算不算违反版规?发了两个版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-25 22:24:08 | 显示全部楼层
需要整块的钢板,钢板有足够的抗变形能力,且水箱要放在中间位置在这种情况下,还是很危险的,如果楼板的许用承载力仅为500公斤每平的话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-25 23:31:15 | 显示全部楼层
不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支撑,其余部分不着地。水箱放中间。保险点边长做到1.5m,4个角的支撑地板做400mm见方。应该够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-26 08:02:01 | 显示全部楼层
谢谢各位应助,我先按万千汇的意见搞,看领导意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 10:03:49 | 显示全部楼层
万千汇 发表于 2015-11-25 23:31 9 K' |6 e4 r' o+ y
不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支 ...
# f& M' a) r4 t. V, z7 q
正解2 z, R' J% g8 A+ N+ a
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 10:18:02 | 显示全部楼层
楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品,而不能理解为局部小区域某点1平方范围不能超500kg。
; {" {) H* ]9 x8 v0 e居民房子业主手册里写的一般载荷为2KN/m2,按楼主的说法,1平方内站4个大人岂不是超载了?
& ?: x: T9 d1 N9 F+ G5 ^, h2 f( u0 ~/ M, s2 g" I+ f2 F& t
以上为个人理解,不一定正确。! W3 @* [5 ?, z" U; R
这类问题在工厂设备安装时会经常碰到,说法各异,时常扯个不停,希望有这方面达人能引经据典,给大家细详说明解惑

点评

确实指的是楼面的均布荷载,局部超载是不会一定损坏楼板的。设计荷载500kg/平米的楼面,只是放一个1平方的1吨水箱肯定是不会立马有问题的。只是不知楼主的整个设备布置,保险起见占的面积大一点,就肯定不会超载了。  发表于 2015-11-28 17:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 10:39:42 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-11-26 10:18
- N# m6 ?) s8 w9 `8 F! T楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品 ...

0 M# O% t* o3 T8 D% I( S+ X四个大人最多才400kg 啊。。。1 z6 H/ |/ ?( h

点评

居民房子业主手册里写的一般载荷为2KN/m2,  发表于 2015-11-26 11:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-15 21:39 , Processed in 0.051648 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表