机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4851|回复: 13

生产线真空不稳定,求助

[复制链接]
发表于 2015-9-16 09:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位师傅,有问题紧急求助。; T9 q' Q) o6 E+ ?

$ w+ P: f. k! J' C4 b! `, w8 ~    真空泵以前安装情况:
4 B8 q  a8 V6 X: Y4 G( ^以前生产车间处于1-3楼,真空泵布置在一楼。那是生产车间的真空比较稳定。; u$ Q6 H. U; E0 E8 h0 v* Y8 c
& M5 c2 y9 r+ Z! H
    真空泵目前安装情况:  L7 G2 v8 R. I. q) e) ]
目前生产车间都处在一楼,分三个生产车间,真空泵固定在一楼。所有的真空管路相当于过天桥后再接入真空罐,然后真空罐接到真空泵吸气口。现在出现了问题:生产车间的真空不稳定,而且真空度很小;真空泵连接喉管向内收缩;真空泵有异响和振动。
: L, c5 D2 j# v0 J6 y9 b: h! s& q1 T7 O& B' U% a: W
鉴于目前问题,我查阅相关资料了解到可能的原因:# p3 ~2 l( m) k9 V) t
1真空泵在最大真空度附近工作;2.真空泵的润滑不良;3.真空管路过天桥导致阻力加大。7 T! P; [2 G* ]

4 h7 u, g- J* H; m/ T9 c烦请有经验的师傅指导一二。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 09:12:41 | 显示全部楼层
    原来QQ绑定的暂时登不上,换了个马甲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 09:26:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 10:23:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-9-16 10:25 编辑
$ H8 l' f0 L! o) r8 B. V. E$ R
; x0 \6 d+ b0 W5 `9 q3 m+ r有几个真空罐?
8 |4 q% q( e+ Q: X% O1 J明显的系统配置不合理。9 f) S8 c, a% f/ J8 k+ s+ j
这种系统起码应当在每个生产车间都安装一个真空罐,按各个车间真空设备同时工作的真空腔体积,至少放大10倍制作。真空泵与各个真空罐之间,用口径尽量大的管道连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 10:47:02 | 显示全部楼层
讲一讲管道布置长度,真空罐数量。真空泵是那种水环密封的真空泵不
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 20091224 于 2015-9-16 10:57 编辑
' G% B6 J8 |" w" ?# G# X2 g
8 o: d" k, z0 }' z   @害怕伏枥  谢谢老师的指点。
2 h# i# ?2 r9 R1 B1 E       一用一备真空泵。
7 j( k, {: T' F% |, W2 h      生产车间未变更地址时,也是使用一个真空罐,真空相对稳定。* R# p2 G" C6 L
      目前两个生产车间公共一个真空罐。真空管道口径(70外径PVC管道)应该没有问题,比原来生产车间的管道口径大很多。不知是否和生产车间到真空罐之间的管路连接有关?这造成生产车间的真空不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:55:28 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-9-16 10:47
( `3 S' H" q4 c5 t  u# g讲一讲管道布置长度,真空罐数量。真空泵是那种水环密封的真空泵不
* V8 r0 M; l# }# h& x- w. w
  谢谢老师。; ?: u- C+ X2 v, j9 p  H0 F/ D. Q
  目前使用一个真空罐,真空不稳定。未搬迁之前也是一个真空罐,真空稳定。
  C9 Q, J; w7 t) t  不同的是:原来的生产车间是在一楼到三楼,真空泵布置在一楼。目前的生产车间处于一楼,真空泵布置在一楼,真空管道过天桥式布置。1 g# f4 j& `1 `* g0 l2 Z

点评

以前用过水环密封的真空泵。也是管要向上走,吸料工作位因为有水,吸入管道中后,一直象有些人抽水烟袋一样,沽沽抽水,结果是真空不足,因为真空在客服水的重力。不知你的情况是怎样的。  发表于 2015-9-16 13:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:58:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-16 10:23
$ @9 u# v( n) K; {* ?) ]# D5 W; h& D有几个真空罐?% B  r3 z2 b* W! S
明显的系统配置不合理。
! ?% Q  |1 V% H! G. b: A; \这种系统起码应当在每个生产车间都安装一个真空罐,按各个车间真 ...

6 W3 ]5 l& ?, r' U @害怕伏枥  谢谢老师的指点。
5 C, G2 p" z" q3 x, s       一用一备真空泵。
' }3 f1 l; F; ^. F      生产车间未变更地址时,也是使用一个真空罐,真空相对稳定。+ \7 i! H) g8 @% o% w
      目前两个生产车间公共一个真空罐。真空管道口径(70外径PVC管道)应该没有问题,比原来生产车间的管道口径大很多。不知是否和生产车间到真空罐之间的管路连接有关?这造成生产车间的真空不稳定。( s( A2 k7 j* u& Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 11:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-9-16 11:21 编辑 ; C4 m/ q' |, N$ N2 z) V
! f6 L  n# P* o
“真空泵连接喉管向内收缩”,说明真空泵没有问题,真空罐内有足够的真空度。
- |0 a! L7 ?+ F, m1 i“生产车间的真空不稳定,而且真空度很小”,说明车间设备真空腔与真空罐通道连接不良,空气排出受阻。
5 c5 j+ @$ |: A8 O问题很明显,我在4楼提出的方法,其思路也就是打通通道、建立缓冲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:31:46 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-16 11:19   \3 k- T* z" ~# y8 P
“真空泵连接喉管向内收缩”,说明真空泵没有问题,真空罐内有足够的真空度。
7 x) D% F7 \) V( a$ J1 V“生产车间的真空不稳定,而 ...

! h/ G' a% i3 w @害怕伏枥老师
- S# d) V9 E% f( B& k6 [          真空罐上的真空表显示,真空基本稳定。管道不是我参与布置的,是另外一个部门的领导参入布置的。我认为在真空管道上的过天桥式布置、管道的直角拐角多、管道连接处有泄漏等会引起产线上的真空不稳定。
! z; P9 [5 R& B* v5 ^* e( a/ t. q
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 06:52 , Processed in 0.057219 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表