发表于 2015-8-25 17:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
參數傳遞問題,希望有經驗的朋友給個幫助
  c6 x1 m  C3 Z) \7 |主程序:
" A' s+ S( `% d5 I6 z# l! nLB_1234(1)      ;調用子程序) L& j7 A, L5 W+ v* V* q
M30! M/ T+ V  E7 w) W/ f

8 Q- [7 ?  v2 H子程序LB_1234:
: N+ E" L. Y0 q0 }1 Kproc LB_1234(int type)
8 `8 x* l$ I3 J' J. F2 {if ($p_sbupar==true ) : x; o1 L6 K& ^; n. A) p- ^
gotof xxx
9 m" B' T5 h1 Q, O; `5 kelse
- f8 k0 v6 E0 F& ?' K- v) Hgotof xxx. i3 }4 P/ s/ t" z( Z! r3 i
/ H' _; q8 u2 o  `  d# W

2 F. s3 _, f% k/ j# L7 l' K+ j  H3 }7 X9 P2 Z
ret4 d/ ~4 w1 N* |1 B# P+ s: a

# M7 A- J0 ^' N9 Q+ _/ k% v如果主程序內不賦參數傳遞,程序可運行。一旦賦值了參數傳遞,主程序就報錯未激活未定義之類。感覺賦值子程序需要激活某參數或權限之類的,望高手解答。3 @( `, U3 R! R, [  ]) J* ]
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 20:05:18 | 显示全部楼层
主程序里没定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-25 21:00:21 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-8-25 20:05
% N4 d) I9 y0 W  U* [! B3 F主程序里没定义

# S/ s4 @, Z$ i6 K2 ?% E還要定義什麼?, x& }, i* K+ E% d' {0 q/ y2 @9 G+ D
1 [4 s0 s. {- p& s! D; ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 23:33:54 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2015-8-25 21:00
1 Q# @/ v$ s( I* f- M2 a還要定義什麼?

* R$ X9 |& s, T' o/ o" c所以说啊,看书要仔细。
- s7 t! f& P5 e5 h  Y' N书上写的很清楚,要用参数传递的子程序调用,要在主程序里先声明,用EXTERN。
) k4 I" |, U" n& `5 s你写的子程序就是抄书上的,虽然没抄全。但为什么不把主程序抄全?3 x) f$ s( a$ I0 v0 @$ p9 R
而且报警也提醒得很清楚啊。2 g! N6 H/ p& F: W2 _; C- X
: I( M3 w* T  _: G$ N3 V# v! f7 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-26 05:07:05 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-8-25 23:33   E& [0 t. e$ o( `0 K8 |4 V5 h
所以说啊,看书要仔细。
0 J* F! k1 y+ n! L9 m) ~. W书上写的很清楚,要用参数传递的子程序调用,要在主程序里先声明,用EXTERN。0 \3 q. w9 i/ a* ~
...
. m& X% o: X4 m0 @" T- d) d3 v
需要在主程序中聲明嗎?
7 J( I/ P/ I  O很多使用西門子系统的機床製造商,在系统內添加了很多自己製作的循環程序,這些程序在運行中也是可以賦值的,甚至可以在MDA模式下只運行賦值的子程序這一條指令,這個過程中也沒有對賦值有過任何說明。  g; j" C7 ^3 J5 \: G) w
不知道他們是通過什麼方式實現的。
4 N1 D& h, j/ k2 k" j8 c5 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-26 05:29:01 | 显示全部楼层
西門子標準循環指令CYCLE81(,,,),在使用中有誰對括號內的賦值有聲明嗎?唯一的區別是,不賦值或者關鍵項未附,該程序無法運行。

点评

多简单个事啊,你原封不动按书上写,看行不行不就得了。书上有说明的。  发表于 2015-8-26 19:44
问题是你的子程序是循环吗?  发表于 2015-8-26 19:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-26 21:00:23 | 显示全部楼层
請不要無腦的抄書,我知道在主程序開始时聲明EXTERN加類型就能使子程序傳遞參數了。. G9 y2 k4 {$ E' w) j
但是為什麼有的程序不用聲明,他們是使用什麼方法?

点评

高級和工作手冊都看,但是很多地方講的很含糊,要靠自己摸索  发表于 2015-8-27 20:56
工作准备部分的编程手册。西门子编程有两本,一本是所谓的基础编程手册,一本就是这本,以前叫高级编程手册。有专门一章讲子程序的。还有一本讲循环的,没怎么看过。  发表于 2015-8-27 19:10
你看的哪本?  发表于 2015-8-26 23:26
你个呆逼,问你编的程序是不是循环,不懂?书上写得清清楚楚,循环不用声明。连书都看不仔细,看不明白,还搞个毛蛋啊。西门子的手册很严谨的,虽然某些翻译貌似抽风了。  发表于 2015-8-26 21:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-28 21:10:36 | 显示全部楼层
怎麼區分是循環或者不是循環的子程序?

点评

存在“用户循环”目录下看看。  发表于 2015-8-28 22:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-29 22:38:30 | 显示全部楼层
我記得我分別存在製造商循環、標準循環和子程序里,都不能直接賦值調用。

点评

说得很清楚,你验证一下就知道了。俺现在常用828,要用到异步子程序做紧急回退,就必须把规定的程序名的子程序存在制造商循环下才能用。编程,首先是要符合规则,这是必须的。  发表于 2015-8-29 22:55
http://www.doc88.com/p-3847917280010.html  发表于 2015-8-29 22:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-30 20:47:17 | 显示全部楼层
嗯,這個界面是Power line的老界面了,我們現在已經開始用Solution Line了。5 E# Z1 s, H" r& d
明天我回去找找看試一下,多謝指點。

点评

西门子的东西传承性很好的,不会出现颠覆性的改变。无论是系统的升级还是不同档次的产品,HMI的风格很接近的。俺810,840D PL,840D SL ,802,802 SL,828都用过,现在主要用828,功能够用,价格有优势。  发表于 2015-8-30 22:12