机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 程林1981

机床死机了!维修束手无策,请教社友高手

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-14 01:21:08 | 显示全部楼层
m-人来人往 发表于 2015-4-13 23:12
  x8 f1 [! K& O" G$ s查查梯图,看按循环按键要满足什么条件
% @9 s9 p( a, ~3 E( F$ v
看了诊断号25号:机床停止状态和循环启动都是1。即复位倒带修号都在。。G8.4是接通状态。ESp和SP接通状态
4 i- b' i- |4 C7 P6 G
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 10:14:27 | 显示全部楼层
应该就是内部报警没有清除,话说难道售后都搞不定吗?打电话找他们技术老大,或老板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 14:16:09 | 显示全部楼层
是不是机器尾款没付,系统锁死了,我们以前造的一起就这样,防止对方不打尾款
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 22:38:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 m-人来人往 于 2015-4-14 22:41 编辑
8 M: v0 t. v* \5 t$ W0 k7 C8 |8 H; \5 W
程林1981 发表于 2015-4-14 01:21
2 l3 |3 y" |1 H' ^& `看了诊断号25号:机床停止状态和循环启动都是1。即复位倒带修号都在。。G8.4是接通状态。ESp和SP接通状态 ...

$ W! s, N; ]6 i' _0 |3 d
  {5 S. y, |8 ~. X$ P$ X/ k是否有互锁信号输入; Q7 ^# V) ?% B$ P2 K$ E. r
3003#0,#2! [5 ^/ t, ^( y) b! f# z& |+ k% z
G8.0,G8.1,G8.3& A3 {, i8 ^+ r! s1 k5 i3 `0 d
G0130
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-15 16:18:51 | 显示全部楼层
m-人来人往 发表于 2015-4-14 22:38
) Y- a& m5 U4 e是否有互锁信号输入; O+ Z/ a; t& ?6 v: H2 r4 D
3003#0,#23 c) o, ?( Y9 T- f) A  E0 L
G8.0,G8.1,G8.3

, A8 ~+ h. \% ^. v! wG8.0----8.4----8.5都是I状态参数3003全是0状态'都反复查好几遍了,查不出故障,我怀疑是不是主板或连接信号接问题,也就是系统的信息到不了具体的机床动作上,后天台中精机的厂家才从厦门过来。
0 D0 @0 v' e% w$ y8 o; S
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-18 21:20:57 | 显示全部楼层
故障解决了,谢谢大家的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-18 21:22:02 | 显示全部楼层
故障解决了,谢谢大家的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 12:26:49 | 显示全部楼层
程林1981 发表于 2015-4-18 21:22
% {8 e8 t: P3 D故障解决了,谢谢大家的建议

- f% f8 b1 C/ S7 A* z* V* p/ m具体说说!% \: I9 m* s. v* j0 O4 N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 18:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 18:16:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 02:31 , Processed in 0.049202 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表