机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3398|回复: 5

[求助]一比例反馈升降台液压系统故障

[复制链接]
发表于 2006-5-25 20:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

该设备属德国进口设备,出现故障后,厂家的国外工程师过来也没的到解决。

1 F3 e! Z2 T( v

工作情况:上升和下降时,电磁铁c和d同时带电;停止运动时,电磁铁c和d断电,靠插装阀实现自锁功能。

$ K3 B8 l3 j- [& p

故障现象:升降缸在升起位置不能自锁,经常抖动。当上升到指定位置时c和d断电,缸会自动下降,超过误差范围后,电磁铁有带电上升,造成抖动。

: n! l" i+ j b) q

我们检测过插装阀04和换向阀06都没问题。后来发现该缸是在电磁铁断电,泵不停止工作的情况下才不能自锁。当电磁铁断电后,泵也停止工作就能自锁。因为当泵工作时,插装阀是靠泵提供的压力实现缸的锁定,泵不工作时是靠缸靠自身的重力产生压力。所以我分析是中间的梭阀05有问题。可外国专家却说是比例阀02的问题,认为我们用的油不纯,阀内受到污染后,阀芯动作不灵。我百思不得其解,比例阀只是有升降作用与缸的锁定无关,但领导还是相信外国专家的判断,由于备件没有到位,所以只有这样使用。请各位专家帮忙。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-26 23:05:42 | 显示全部楼层

Re: [求助]一比例反馈升降台液压系统故障

推荐用HAWE的PSL比例多路阀就能解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-27 19:48:20 | 显示全部楼层

Re: [求助]一比例反馈升降台液压系统故障

阀装在集成块上,安装尺寸已定,不可能该阀的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-27 19:56:11 | 显示全部楼层

Re: [求助]一比例反馈升降台液压系统故障

我觉得你分析得有道理。, B) i, |4 M6 a( l  S1 L
如果查问题的话,提供个想法供参考。
7 G/ Y5 T2 `+ f. Z, G1.油缸内泄,% U" ^9 t/ t2 f3 H& c+ {7 g5 h4 g; ?
2.04的封油线,
# M6 E2 r$ w0 ~! U/ r3.06的内泄与洁净; J0 c- b- V: ^
4.07的内泄与洁净
5 H1 B* R1 y# u% V) B! h- \$ n# a往往把阀拆下来洗洗,活动活动在装上就解决问题了,其实就是解决阀卡的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 15:20:01 | 显示全部楼层
呵呵国外的过来都解决不了,我们就别操心了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 23:40:45 | 显示全部楼层
估计老外想家了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 07:31 , Processed in 0.056078 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表