美国的电网电压有三个系统,按照美国的国家标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
: y1 {4 h$ o5 D+ ^# @9 u+ v9 T: R$ c
+ A. S/ R0 F' B% F- J一、 115~120V系统:
& b5 F+ R! F0 P9 c1 _3 H有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
2 P" U8 H' S3 C! m) ?无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
+ w4 T. k$ P u- q3 ^二、 460~480V系统(包括480/277V三相四线制系统):
2 p5 b# ^7 u( n有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
- Y6 ^' E8 t, T无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。! `$ p, \! y3 c s$ c
三、 13200V系统:
4 ^9 U; g: v O1 {6 p( v6 `* H供电点12870~13860V。
, E4 W- P" T& q
% K! M- y# V! n/ K* j: l该标准还规定:
) m6 @! }& }/ z' H( u, p电动机额定电压:115V、230V、460V等。+ o e; k% O" V# e" P/ {; E
照明额定电压:120V、240V等。 |