美国的电网电压有三个系统,按照美国的国家标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
_& T1 D" |2 Y, O
; O8 ]9 X' `2 \0 \一、 115~120V系统:1 i# P, T3 \ Q- |; q! \. I
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。; P# r, V! T) V- N6 B5 n
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。5 S! s0 z2 ]( U; t# }5 {
二、 460~480V系统(包括480/277V三相四线制系统):0 ]& t" b3 A3 [+ S$ L
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。0 u* Y, j9 e% _) \+ ~
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。+ c5 ]0 p" ^6 `0 v+ H. w
三、 13200V系统:5 W7 S2 Y5 @/ F O
供电点12870~13860V。) z7 m; L. F+ G. V% T2 J
2 F7 Q; A# x7 S1 t该标准还规定:, `4 W/ U) Z Q: u
电动机额定电压:115V、230V、460V等。+ O0 M0 z4 C2 N0 y# \% U! @7 M
照明额定电压:120V、240V等。 |