电机打耐压有异响,嗤嗤发电声

[复制链接]
发表于 2014-12-15 13:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友下午好:

         电机打1760V耐压,历时1min,为什么会出现"嗤嗤"发电声?

这是不是算耐压不合格,打耐压是否就看漏电流就可以了,其他判断指标还有什么?

请大家指点指点.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-15 14:17:49 | 显示全部楼层
空气电离现象,若有清脆的放电声则不合格!电压表稳定合格!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-17 09:28:43 | 显示全部楼层
主要看电压表的稳定情况。。。和漏电流没有关系。
回复 支持 反对