这些日子领导交给了一项工作,设计一套空调通风系统,空调机组是外购设备,我主要就是设计通风管道。) L0 }; d8 c2 G
顺便说一句,我上面有两个领导,一个小的,是个组长,一个大的,是总工,都是搞机械的。
' }& u# T) m* N% Y+ T2 `$ B+ [# Z) R$ p. c# s9 B! j( a( e2 h) H F( @
起初的方案讨论上,总工就说管路用pvc圆管,外有保温,一端出风,为了节省冷气,一端还要回风,整个管路的纵向长度是35m左右,而且要求一台空调带两个地方。于是我回到下面算了一下,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空调的压力才不到2000Pa,这还没算阀门、软管和三通的局部阻力,可以肯定,风完全打不出去!“聪明”的领导事先也想到了这个可能,告诉我在四个末端各加一个轴流风机,作引风机。我想了解风机的朋友都知道,轴流风机的压力才多大?对应的风量才200多Pa,纯粹乱搞!根据轴流风机的性能,当风机的管路不畅,甚至流量达到0时,功率将达到最大,有烧电机的可能。/ ?" Y3 t! h, {' q
; N+ S: C+ v& {8 a要解决上面的问题,就是要最大可能的加大风管截面积,于是我上网找了下,看到复合风管很不错,重量轻,易安装,直接使用,不用再做保温,价格也不贵,于是,用复合风管做了个方案,阻力算下来大概在1000Pa左右,空调可以带起,就算真的有了问题,只要把回风管一甩,绝对没问题!1 m7 T& K' {! h# d- N/ f
4 q. Q2 z5 i6 {6 W+ t于是和组长提了这个方案,也不止一次和他说原方案的阻力太大,开始时把我的方案看了看,后来就否了,要采用领导最初的意见,我又和总工说了一下这个问题,虽然我知道不会有什么效果,果然他很外行的说:管道很畅通,没有多少阻力,加大风管没有意义。他好像根本不知道风速、管径和管道阻力之间的关系,以为那是自来水,打开阀门就有水出了。好了,我能做的、能说的就这么多了,意见也提了,建议方案也给了,做出废品就怪不到我了,就当老子这次陪你们玩了,让怎么改怎么改,让加啥加啥。
9 ~; l7 s+ w9 `! b& X其实这个项目是有一定重要性的,这两年全国近百家单位会涉及到订购这项设备,我们这是第一次设计,按照领导的想法,第一次卖出的这个要作为样板产品,作为后续客户的宣传素材,做出废品,结果可想而知。
! m Q* ?) t/ H u
7 e Z" y( s- T5 S8 j7 } P再说说这两个领导,组长不否认有他擅长的一面,但此人是那种领导说就听啥的,不反驳,不较真,遇到问题就听领导的,他的想法是:领导就是权威,绝不忤逆。总工50左右岁,机械专业,脑子转的比较快,但也没少设计出问题产品,自以为是权威,懂的他懂,不懂的他也以为他懂,就拿这次的管路设计,这是纯纯粹粹的暖通专业的东西,没看过流体力学就没有发言权,以前还有很多有关通风除尘的设备,没有一台能正常用的,但他就是不反思,以为是结构的问题,其实是他根本不会选风机,不懂流体!
, l5 ?; z" `7 t" `; ~2 K# c1 Y# A. N4 }$ }1 Y9 N
说了这么多,除了发发牢骚之外,也想奉劝各位,可别太把自己看的很nb而小看了周围的人,当有人来和你讨论问题的时候,别拿着,别不懂装懂,被人家看出来只会背地里耻笑你,这还是轻的,到了不听劝告而出了事时,就等着擦汗吧。 |