道可 发表于 2014-9-21 21:41
/ c+ y- P- a4 C3 k) s2 T流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...
$ g" j) @( J: h# D6 x5 Y& w+ m1 你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二; Y' Q( A/ w7 G# c
2 含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?3 |. @- O6 i% w# w
3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。
0 w( v& N; h+ z" y! P4 厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素;4 Z, z+ S3 E8 h) Y2 I* z; W8 j6 N
9 {" Y& w. L, \6 n3 _
4 A( C0 n5 ^7 u, G7 e$ j! x, D |