机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2820|回复: 8

每日新手技术挑战贴,毕业5年以下新手(8月29日)

[复制链接]
发表于 2014-8-29 08:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天的题是不是出的有点偏。。。到现在没人答上来( {8 m6 F. Z2 D
昨天答案:由于是精密机床要求启动停止及运行过程都要平稳,以减少震动,保持设备精度。所以制动方式不宜选择反接制动,采用能耗制动比较合适8 c8 M4 W0 F8 K) r6 R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-29 09:00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 外号德帅 于 2014-8-29 09:14 编辑
8 t" W2 a  a' [" g+ I- z- j* Y) Z4 {7 a
今天问题:
+ x0 A' D( _7 r& B3 I" H已知:图为一搅拌装置,将粘度为0.2pa·s,比例为60%的液体与比例为40%粘度0.08pa·s的液体在常温下搅拌混合,且使搅拌时动力消耗尽可能少;每批料搅拌30min。已知,每个搅拌器有4个桨叶,每个桨叶长1.2m,宽0.15m,倾角45°,槽体内径1.8m,转速120r/min,电机功率2.2kw,没有防涡流挡板。+ a1 d4 `3 F- k$ Z7 H* a. b: a3 \
故障:用水试验时效果较好,改成实际液体,启动电流迟迟降不下来,引起过载继电器动作无法启动。常温下(20℃)水的粘度为0.1pa·s
# V4 D/ ~4 Q" z4 z2 v7 K' Z, y求:分析故障原因及提出解决办法

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 09:30:19 | 显示全部楼层
电流降不下来,原因估计是功率不够,也就是负载过大。, P+ y9 B/ t4 n: Z* E
电机功率决定因素主要是:搅拌桨叶的形状,搅拌液体的粘度,传动效率,桨叶的转速。3 N+ n0 ^5 N& Q
1. 桨叶的形状,你可以看相关的化工手册;* V4 N7 y: M. `6 m  t2 k
2.液体的粘度你应该按照0.2,而不是0.1;
3 Q  ?- H" k# G/ q; `3.传动效率,根据你的传动方式;" ~7 b+ D) r, k6 r
4.桨叶的转速,这个你可以查相关的化工设计手册。# T. Z7 n6 M) Q( z$ S

: ?; ~* a9 O3 R" f; x这是电机选型不当造成的,似乎跟电气无关吧。

点评

大侠,我毕业一年做过这种搅拌罐,有电机功率的计算说明书,搅拌桨叶有详细的规定,呵呵,踏实工作5年,您知道是个什么水平吗?不扯了,浪费时间,i您自己去忙活吧。  发表于 2014-8-29 10:31
大侠,不要闹。。。这是新手版块,我的理解是力是关键因素,因为如果选择更大功率的电机,启动时电流依然很大,过载继电器还是会启动,不知道我的理解对不对  发表于 2014-8-29 10:14
您说的大电机,是多大的电机?  发表于 2014-8-29 10:06
你这个回答就好像,老师上课提问:“***,来回答下这个问题。”然后你说:“书上都有,你自己去查嘛。。。”  发表于 2014-8-29 09:44
换大电机,启动电流依然无解,过载继电器还是会启动,还有1楼和2楼完全不搭嘎,要混到一起了。。。  发表于 2014-8-29 09:43
一点浅见,请多多指教!  发表于 2014-8-29 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 10:01:06 | 显示全部楼层
个人感觉会不会是实际流体的粘度略高于水,导致电机超载,电流过大?换个高功率电机会不会好一点?
& s, d" K% \( w; Q' r附:Cloud 波神 加我好友!

点评

楼主的意思是减小叶片受力面积?这样目的是要减小电机负荷吧.不知道这样会不会影响搅拌效果?还是说减小叶片受力面积之后增加两片? 一点浅见,还望楼主多多指教,涨涨知识! 附:Cloud 波神 加我好友!  发表于 2014-8-29 10:33
减小受力不是更好么?  发表于 2014-8-29 10:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 10:30:39 | 显示全部楼层
woaislx25 发表于 2014-8-29 10:01
% B; o0 i0 {( O7 }& ^个人感觉会不会是实际流体的粘度略高于水,导致电机超载,电流过大?换个高功率电机会不会好一点?
+ E. i& l& o- M# r附:Cloud 波 ...

3 P: y8 G: W, N1 B& j7 f楼主的意思是减小叶片受力面积?这样目的是要减小电机负荷吧.不知道这样会不会影响搅拌效果?还是说减小叶片受力面积之后增加两片?& T8 I( r5 \8 h
一点浅见,还望楼主多多指教,涨涨知识!
- d/ U9 r7 `6 f7 m- e$ P# c附:Cloud 波神 加我好友!
+ c- L3 e) r( N7 D: C: c# C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 10:33:27 | 显示全部楼层
woaislx25 发表于 2014-8-29 10:01 1 E/ U6 v9 c4 j5 A0 {5 N
个人感觉会不会是实际流体的粘度略高于水,导致电机超载,电流过大?换个高功率电机会不会好一点?
0 L8 C+ F$ b$ T. {6 e附:Cloud 波 ...

" _8 K) V6 v- G$ q! ]增加倾角改变受力面积? 或者增加一个变频器。。。3 l% F: h- F# q

点评

变频器是要减小扭矩增加转速吗?意思是扭矩满足要求,有余量,然后增加转速以满足搅拌要求? 鄙人是学液压的,但对电子电器比较好奇,如果问的不专业还望楼主多多指教! 附:Cloud 波神 加我好友!你肯定在线!看到帖子了加我   发表于 2014-8-29 10:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 12:07:11 | 显示全部楼层
   首先1点,搅拌多少时间,多少转速都是有工艺要求的;如果工艺要求满足不了的话,你再改动没意义;热保护过电流可以加大输入功率,没必要纠结其他的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 15:11:30 | 显示全部楼层
要不启动后在加粘度为0.2pa·s,比例为60%的液体
. h: Y0 E# K' c7 m8 Q7 j' @6 d  或用离合器 等电机完全启动后再松离合器工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 16:11:04 | 显示全部楼层
mark 表示没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-26 22:56 , Processed in 0.061371 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表