OKUMA 怎么建立子程序格式

[复制链接]
发表于 2014-7-18 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKUMA  OSP-U10m 系列 数控车怎么建立子程序格式  我用CALL O___  怎么不管用啊
: d; z' d. _2 f( A) d
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-23 11:16:15 | 显示全部楼层
子程序结尾用RTS,并且子程序的文件类型不是.MIN,具体查书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-24 20:28:15 | 显示全部楼层
买的二手机,没有说明书,在网上就查不到  osp-u10m 系列的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 07:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
COLL O1 Q1子程序调用9 z! @* T- Y: h3 J: H
M02程序结束代码7 e" Z0 v; [& T$ T, J  R
O1
% N) x" Y% C  h8 Q  Y! p; m子程序
/ z9 ^# Y& [) c$ ]. xRTS子程序结束代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-3 15:51:45 | 显示全部楼层
qq826275032 发表于 2014-8-2 07:13
! o' p/ j4 S8 y8 n. I* gCOLL O1 Q1子程序调用
% ~9 ?1 G, T6 ?+ s& H+ r# T. UM02程序结束代码# Y  ^* J5 ]: P) ?7 m$ I
O1
) J; C& N. N  u# I& j/ b2 c
你的这个是  OSP-U10M 系列的吗
( g7 x4 N% k0 @3 n6 O) \
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 20:48:45 | 显示全部楼层
四楼正解,我用的u10L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 20:49:39 | 显示全部楼层
不是coll,是CALL
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 22:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
zhaoguojian008 发表于 2014-8-3 15:51
0 C: t+ I% g0 Z$ z& V' b你的这个是  OSP-U10M 系列的吗

4 k$ p( z' {* i+ s9 p日本大卫的系统都是通用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 21:02:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报