本帖最后由 爱猫人士薛定谔 于 2014-3-15 11:48 编辑 4 N# ?9 ^ I) {% v
$ g) u% b3 |) o/ D
是毕业设计题目,我又来提问了~
, }8 `1 B( O$ i( E9 K 正式题目是“厂房跨度为48m,长度200m,人字型屋顶,屋顶坡度为1:20,采用材料为彩钢板,每平方70斤。”; D; h6 P% c! N" Y! K
“对给定厂房,设计其屋顶梁框架结构,使其符合强度要求,主梁要求采用工字钢。由于主梁需要用吊车安放到安装位置,用螺栓固定,如果挠度过大会影响螺栓装配,要求学生用有限元软件设计起吊点位置,使起吊时主梁横向变形在一定范围内,不影响安装;设计求解步骤,并编写程序代码。”0 c9 E9 B" _4 \1 k4 J0 Z) t0 b
大侠们看看有没有问题,' ~# @! a5 K$ _6 E8 }
题目里没说是否为单跨还是多跨,再翻看很多照片后我发现,大跨度的钢架多数坡度都是比较大的,坡度大对主梁的横向分力作用小,但需要附加的牵拉支撑,主梁有焊接的I型和H型钢。" q* E: _5 |- U L! D
48m这人跨度纠结了好久,谷歌度娘找门式钢架的照片,一般都没有单跨这么大的,滑冰场和机库倒是有,就是坡度要比1:20大,但如果改用桁架结构倒是不少。
* b& v! H/ ^5 \4 e: Y0 w 目前就按单跨-48m-门式钢架来算,算出来不行再找老师改。
4 a; L) R' o1 o3 b1 ~ 目前只算了屋面静载(钢板+檩条)连天窗都没算进去。
1 d. H- ?, t, C 然后就是先算一根主梁简化模型,算强度假设钢号反推截面。 先取了一半,分两种支撑。.....算了几种,数据差异较大 ==!我搞不明白了,到底选哪种,是情况最恶劣的吗? 求大侠指点该用什么方式来模拟? * Y6 D! Q$ {+ p! b/ M
还有:为什么很多书上作用在梁上都是均布载荷?明明有檩条结构只有接触的地方才有力,应该是间断的集中载荷吧+ I# q& m. S$ x3 a6 n# X$ B
看网上百度文库的那些计算书,上来都是公式,完全不知道怎么来的,不敢用。
) m6 L }4 f: L) U: U5 _ 然后还有稳定性了,借了本书发现这里面学问大了去了T。T" X7 v- ~/ N9 g7 N% J1 x
为什么机械的毕设会是这个东西啊...寒假买了点旧书,看了50年代的钢结构书,感觉和材料力学差别不甚大,就是改成3个安全系数。这几天看书,我去,稳定性就分十几种。还有什么一阶二阶弹性之类的。这可怎么玩
. z$ A- z) i' T; C4 A 钢号之前就知道Q235,255...现在发现还有345,390, 420 一般用那种呢?2 x, u& m8 a& `% K( B
: L! f6 @& j! H) O0 n |
|