机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7083|回复: 15

热交换钢管“出汗”

[复制链接]
发表于 2014-1-12 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-1-12 10:38 编辑 * T4 J$ A0 @# E3 q$ V) V8 o% O5 U) {
  }' Z3 `1 `7 O0 y# t$ W' l1 x) m, w
中间热交换管壁厚约6mm左右,低碳钢,牌号不明。
1 b! i& T$ v$ a0 a6 F中间热风是天然气燃烧热风通道。
# y% N& C) m7 {0 N. V当温度达到300度时,热交换管内壁四周像人出汗一样有水珠,并且从有水段开始就这样(是工人讲的,我去迟了,只看到水印),然后汇集到下面和下中雨差不多。
# a( f. K: N% d2 ~7 u; N# e8 Y* H
而在此热交换器前段几米远,也有一段简单的水箱式热交换器(仅一根大管子从水箱中间穿过),并无“出汗”现象。
$ p7 |1 m0 v- t$ m& O6 `; \% E$ w
. f0 N7 N' ~% L( u8 ^8 l8 R  o0 }. P2 m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 10:51:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-12 11:53 编辑 # w. A6 s( r! y$ x

9 l: d% H! \8 S* k$ ^貌似是典型的化工计算问题。
3 M4 z2 {2 ]) D" \# F有一些条件还想确认一下。
; w' D& K7 z6 W+ }1. 300度指的是入口温度也就是图中上面的入口温度是吧 。9 i% {, O0 ?, j
2. 想知道下面的燃气出口温度降到了多少度。+ a* Y+ C9 P8 k+ A* H
3. 燃气里是否含有水蒸气,水蒸气含量和气体压力,可以反算出露点。
1 B4 b1 Z. `) I4 E5 x9 u6 E% l7 @4. 管内流速多少,流速过快的话,上下有压力差也会有一些影响。
) ]; {+ e; j% P# d1 B  {$ s0 T+ J2 @0 k3 G4 d3 t1 D$ E' z
2 Q4 _) V' d  V4 z3 j- {' ?; Q
ps:没计算不知道露点会不会那么高,大侠确定不是管子漏水了?估计没漏,漏的话你去看的时候也能看到。

点评

抽风机产生微负压  发表于 2014-1-12 11:12
百度天然气水体积含量约18%  发表于 2014-1-12 11:11
很多人都看到是冒汗。 肯定不是漏。进口600度左右,出口250-300度左右,气流速度约12m/s,他是按风机估算的,我怀疑风速不对,外面水约6-10度左右。  发表于 2014-1-12 11:06

评分

参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-12 12:09:29 | 显示全部楼层
请老鹰帮忙把这个帖子移到热交换器或机械设计版吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 12:50:43 | 显示全部楼层
谢大侠搜索点评提供数据。3 z9 ^/ x! J+ B7 v8 W
俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。* ~+ `% B; _  }% P9 v  n! y* }
在 干燥 那一章仔细研读了一下。* C) o5 M; \! K* t
; s8 \& k, ?0 u$ X% a" W; ]4 V
水汽体积比18%,近似认为水蒸气分压为18%。(这一行还需要推敲)
) d4 f- c& n  V  j. i大气压101325Pa,微负压,认为是100000,则水蒸气分压为18000Pa: A" c/ O$ ?/ H0 J
百度查 饱和水蒸气表,露点近似为58度。  F6 X- b! E0 w' i  p  S

. e, W8 Q! i5 I0 x# J5 b' `+ h大侠说冷却水温度为10度左右。应该是下端进口温度,/ o9 _& Z5 ^( O; Y8 _
此处靠近管壁的地方气体温度较低(当然与流速有关),
- s# V9 ^, N2 p" k7 g! m如果此处气体温度低于58度,就会出现凝结现象。
/ ?' B$ ?* V7 ?9 ]3 k3 j5 \7 j9 n. v* K& a4 W  H
可否问一下大侠管径多少。气体部分貌似是环形区域,内径多少外径几何。
* q6 o+ Q2 D/ R# P
7 U* m6 s( M( Q% t6 h% o" R* x  T-------------------------------------------------------------------------------------------
' g" M* c% e, Q! r3 M) \" r) \# n在之前的换热器没有结露,估计是因为气体温度较高,大于600度,
0 T# D% L2 h! i  m9 y) }2 U5 ^6 ?: g提供了足够的热量,超过了结露的蒸发潜热,把结露的部分又给蒸发了,( T' |0 j9 b* Q$ e6 e' z5 j# e
或是气体温度过高,换热器的气体一侧壁面温度较高,也就不会结露了。
. k) g: z6 T1 L: `, ^
; N0 k( h1 i7 q) O; p' }! |8 z, ?简单分析如上。其实心里没底,十五年前学过的东西,一直没使用过。8 V5 h5 n4 k( s3 ~: K4 V0 V
楼主大侠也可以在其他化工网站上确认一下,注意是化工而不是化学。

点评

目前只是试运行,温度较低,后期将会提高100-200度。冬季水温低,水流量大,进出水温度都比较低。  发表于 2014-1-12 13:57
非常感谢大侠指点,换热管外径219,壁厚6,长5米,共8根无缝钢管,水套外径1136,壁厚8mm,因火力不大,水比较冷。  发表于 2014-1-12 13:53

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 20:56:48 | 显示全部楼层
正常现象了,看大侠解析,学习学习,感谢楼主抛出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 08:55:43 | 显示全部楼层
建议将冷却水温调到15度以上,最后在25度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 10:04:39 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-1-12 12:50
% v; E* A1 i. ?  E8 L谢大侠搜索点评提供数据。4 X* V3 @5 [8 R$ N. e3 c# t4 d3 t
俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。! n- x8 }! \2 d$ U0 [
在 干燥 那一章仔细研读了一下。 ...
4 i" \6 A. e0 ?' v( i8 R8 R5 c
准确计算需要知道:+ Z2 P, B! A) L( @: [5 G
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.. H0 k# z9 J- q0 ^2 q
根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.1 C9 A+ K/ o0 U6 T
根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.; Y: p# ]- n+ q) d5 R- W/ K
用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.: ], x0 O; {; B) C/ v% ]: F+ v  {
再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露
% F! i# P0 W- a9 q: V) A" ]4 q, d' Z7 E5 Y
我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,
; k& x5 ^4 U6 Q6 B; }6 W& M6 m
, H4 J' _/ F0 K/ n解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。

点评

内部温度很难测到。如果屏蔽热气,肯定不准确了  发表于 2014-1-13 15:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 11:07:25 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-1-13 11:04 % v! v% B- j: d8 N
准确计算需要知道:* a: j, h& M! W6 h# d
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
& |0 ?$ C! S/ o; c根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿 ...
准确计算需要知道:8 E( b1 w5 B9 H- u# [, F! a
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
9 Y7 K% T& O- }根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.% Q- R5 I" i; ^- j# Z
根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.# j+ B6 {' O2 o6 h; O- R" S& M" A8 m
用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.; N& p* f) J' A9 o
再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露
: o3 f; o1 {$ q  ]" h# ]4 q( U" J$ @' R6 f$ }5 N; u
我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,' x  [3 H. F: ^" t/ c6 Y3 o
  ?) L1 }" U1 r* t2 Z$ b: t+ A
解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。

1 Y5 ?5 A" d0 ?谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。
' m8 Y; F2 @/ z2 @您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况估计是这样的。
0 C, R+ g! [* Q  l现在问题是在换热器内部,而且是高温200度左右,气体流速较快,所以无法设置湿球温度计。
2 E' y+ G% d$ d% P+ x* F所以暂时根据楼主大侠提供的水蒸气体积分率,来计算水蒸气分压。
; ]0 ?: q) O' K$ E+ h5 {( y根据道尔顿分压定律,体积分率可以近似认为等于其分压比,所以用总压强乘以体积分率,可以得到水蒸气分压。
3 t! a3 R( w6 M, B另外主要楼主的管道里流动的是天然气,所以在这里不太适合用一般空气的湿度,而用水蒸气分压来求湿度来求露点的方法。3 i' m( z! f) P( V
大概是这样考虑的。
# T9 I& R' m) F+ h4 m
) h1 A! K$ N  @$ s# l, r' \

点评

非常感谢大侠热心帮助,真要完全算清楚,至少对我来说还是有较大难度。简单计算也得要热力学、传热学,再深入点必须有材料学、流体力学方面知识,更精细的就要对如何检测、数据处理了。  发表于 2014-1-13 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 11:39:52 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-1-13 11:07 $ j( H2 P0 O  E; l. L  ]6 `
谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。) h  q1 H% I" C- E% u, x; x
您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况 ...

  v' G' R3 Z1 Y' F2 G谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。
! Z6 Y3 G% ?+ q0 B$ V我看到冷却水靠近壳层,因为之前有碰到过外壁凝结水滴,就理解为换热器外壁凝结水滴,/ {+ p. j0 v. y) O) ]
管束内部凝结水滴,我的计算错误。
7 x. H+ k% m( [; U0 _3 W4 r  x) U
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 11:50:20 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-1-13 12:39
5 q. p, L. C# S+ K& N- L谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。* M. i+ C5 ~: L) G: A
我看到冷却水靠近壳层,因为 ...
) p& H- M5 K6 z' I
工作辛苦了。我以前是学化工的。干了两年化工就不做了。
+ g) W6 s. K" z& }0 c湿球和露点这一块儿内容,我在大学时没怎么学好,后来工作中用到了自己复习的。: `' |& a- @; V! Y; P
感觉化工机械比单纯的机械还要难一些,受力分析和金属材料同样要考虑,还要考虑物性相变传热传质等等。
8 W7 m- j1 j9 r9 o  E加油吧,谢谢回复。
, D5 S: Q7 t9 W8 Z# g5 \
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 05:25 , Processed in 0.054671 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表