|
发表于 2014-1-13 11:07:25
|
显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-1-13 11:04 9 Q7 g: ?6 M+ B5 q
准确计算需要知道:
) V6 A5 }' U+ _7 {1 M; r干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
9 Y6 z" R9 {1 V- Z: s根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿 ... 准确计算需要知道:4 B' ~7 k0 c( h6 Z3 H
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.' c) n; U2 Q2 c( g$ Q
根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.
1 j! r; p K+ k, K' |! n1 I根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值. d7 k+ Q: @. K( J- F: `3 G) X
用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.7 u) O9 v( K& ?
再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露6 z6 b4 i* |. m$ s
% u8 m" U' h5 B# a8 b我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,
3 `7 {7 i. H: q9 z" a2 {. c- i( r! x' p
解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。 ! b2 o+ f( V! F2 `, b; ?
谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。
" D' D( [' t9 S, N您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况估计是这样的。
3 j! D* G5 F! p+ _3 v/ v现在问题是在换热器内部,而且是高温200度左右,气体流速较快,所以无法设置湿球温度计。
! {9 B3 N D7 g/ H所以暂时根据楼主大侠提供的水蒸气体积分率,来计算水蒸气分压。
7 L$ [$ g# l6 Q根据道尔顿分压定律,体积分率可以近似认为等于其分压比,所以用总压强乘以体积分率,可以得到水蒸气分压。
, @; F1 ]' J1 |5 d6 t另外主要楼主的管道里流动的是天然气,所以在这里不太适合用一般空气的湿度,而用水蒸气分压来求湿度来求露点的方法。8 L, z* n2 a5 K6 Z2 [
大概是这样考虑的。: K! W: e* d- h4 I n, ?: _
% T! C) j- v+ {) p+ B
|
|