|

楼主 |
发表于 2013-10-6 10:56:24
|
显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-10-5 13:49 - V! M: Q9 E7 r0 H8 T6 J9 x
俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户 ...
V+ Y( X0 q' A4 h" y, j我也考虑是送气量不够导致欠压,加储罐没用的,除非加一个1立方的储罐,能用一上午不掉压,估计有效果,
, f% u+ f9 H! b: y; ^8 V
; f/ O& m' r* X) V* g刚刚打电话给塔冲厂家了,建议加储罐或加气路
$ O9 A4 r- @, _5 v) @# H1 _' b
1 [2 s3 R1 r4 ~我还没计算气路的水头损失,
9 c* R& S: R) F5 ?6 l% A* F$ }/ Z7 |, f
现在考虑如果末端0.4MP流量够的话,用增压泵是最经济的解决办法
" q7 }$ E& Q; z+ V3 `4 `) s/ V4 a" f7 ~3 v% T1 V
单独为一台机器安装气路老板肯定不答应; q A" x. Q. c9 |) m/ {% K) l
|
|