|
楼主 |
发表于 2013-10-6 10:56:24
|
显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-10-5 13:49
* Q0 }. y/ h3 I8 j俺之前也遇到一个类似问题,空压机放在A厂房,B厂房需要用气,客户用一根管接过去后发现B厂房气压不足。客户 ...
c' s8 t3 `) e Y8 z' K我也考虑是送气量不够导致欠压,加储罐没用的,除非加一个1立方的储罐,能用一上午不掉压,估计有效果,
0 ~- I {8 w7 ?/ v* K3 {, E! j, r* v+ y5 E4 L; q! D
刚刚打电话给塔冲厂家了,建议加储罐或加气路
9 g1 C; l/ y1 Y h8 U% u+ u6 @% M n- Q
我还没计算气路的水头损失,* K/ l \( N# _; E1 Y2 i( k) \( @
9 z$ S$ |8 F* C: I% R& o. ^
现在考虑如果末端0.4MP流量够的话,用增压泵是最经济的解决办法# u# g, `+ U6 a- {" [( R
2 H6 N! O, F2 T& w# Z# ]6 e
单独为一台机器安装气路老板肯定不答应! X; X- N6 q$ y( ^" i
|
|