发表于 2013-9-22 14:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公司做的设备(可以理解成是自动打螺丝机)要出口的到美国、越南等地。6 @4 A+ ]" b9 w6 }1 a
7 l* C3 _) `/ B5 n" R* m
这些客户不约而同地都在问我们设备配电方面符合哪些标准。
& C% D; I( |7 r2 l# o- {* @3 h
0 u7 K, v/ S( u8 Q以前销国内的,客户对这些关注的不多。
2 H3 [7 c8 m. M0 M3 a# I. _0 @0 w
6 F, t7 ]9 D: N; S请问社友们,销往不同地区(含国内),在配电方面都有哪些标准可遵循?& u+ U2 E' k% |! z
2 S8 k7 n+ ^5 Z* `+ @5 s
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-22 14:32:05 | 显示全部楼层
国外电网与国内不一样,所以才会有此问。根据客户所在地要求,更改电源配置即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-22 14:44:16 | 显示全部楼层
梦想先行 发表于 2013-9-22 14:32
6 K; g& n; q. J% u国外电网与国内不一样,所以才会有此问。根据客户所在地要求,更改电源配置即可
5 y3 a( u9 K( \! J
包含但不限于电压及频率的区别3 W) G* e7 R! t" g' X+ d3 i
& F: M% E7 ]5 H# u3 c
还有其它线径、端子等方面的要求。
. }3 T2 i' ?5 j' q0 e0 L
) j& `* Z0 D! t  m谢谢!

点评

如果涉及到这些的话,老外的确对此要求比较严,国内使用的部分接线方式,端子型号规格老外都是不认可的, 三相三线、三相四线 基本都是不允许的, 只认三相五线 国内基本不用的安全继电器也少不了  发表于 2013-9-22 14:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-23 14:51:14 | 显示全部楼层
还有社友帮看一下吗?