机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4296|回复: 5

卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流

[复制链接]
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000
* U) B+ T* F" _/ Q6 j1 H, ^/ ]工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.$ n# L6 T  V1 M7 w
- k3 z+ x3 I3 \+ w4 o' B  p
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。& ^1 x1 ~* P* ]
故障判断:1、变频器换一台故障依旧。
- u2 r+ ~! H: j+ ?4 {) z6 C" h                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
6 c. F/ d; G' X9 Q# u9 Y                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。
$ T4 ^$ R, E8 g9 j                 4、更换所有继电器故障依旧。   
8 P0 c/ l- \# n* ~) r                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
+ D! ~1 T; R2 f7 p3 b  J 8 D; C- w! O9 K# {% Y* N
问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。# ?5 Z+ E8 {( }' B% }' ?
不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。7 S  V: [! I- l0 w+ ?: S& O+ t: e, F
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,1 c) h3 r* y  N" A" x( U

2 |6 Z1 ]5 F. R) i( M; l' x给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,' a2 Q  H: x+ ~. \
# h5 T: e6 X5 }* e! a
我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,
* Q7 `' B( k6 Z8 y+ q  L8 J4 U- }
/ N  }4 `8 d% W- |对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?# k# [" w" R$ S7 |, F9 o

% h1 ^' O' o/ s; z1 ?. |* O6 [% J2 I有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,: I' W: H/ g1 Z5 O2 E9 {

- n- u5 E) U+ x) o( q! ~还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,
4 Y* E6 M% J" w: e) n2 J& O+ g1 A) ~8 D& b0 _& P% ?: u& u4 W
你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,   

点评

ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机) }+ t( _& A  [& r2 v: D
$ |9 V9 v4 A+ k# P7 r0 p2 M8 V* `6 Q
设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的. |- l& u. G. E- ?$ l% M+ _
2 Z' [2 q9 K9 m0 T
80%可能 供参考

点评

其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13 ' C  {5 V  a! Q# J; r/ d
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,
2 {4 ?: s) S7 }) G
( s# P) h- a0 T1 [' z2 I$ q. b给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
+ N$ d: C& E0 b
什么是不良信息不能提交,郁闷# s' q4 G. k6 B
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
! ?* C$ v2 |& _有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。5 t3 k- p) T! t3 ~+ R) ^* `, H$ E; g
与外部故障无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 15:27 , Processed in 0.056617 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表