机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8727|回复: 14

原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑
, m$ T( Q0 I$ W- e# h! o7 t$ P1 q6 v
问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~923& [4 g. j+ `1 y3 P, B

3 \& ~3 R0 [: ?% t目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点  V# K& w$ N( g9 b

% d+ s% \# ^- e' M2 c) t! @$ c/ S对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?7 p, e5 D; k8 ^1 U! {

5 p6 R2 H1 a* r- r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:39:18 | 显示全部楼层
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
6 f& l5 ]/ M, W' Q! Y
/ Z. m6 X' o4 o* Y$ |调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:39
7 R0 G& j# P9 [& l; T% w/ w你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
, V) \. q# {4 |, {& G/ j- Y' \; F) L+ y0 n1 }! F8 A8 t8 y
调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
% Y$ ^0 Z' y  L% d# T9 O% m1 u
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
+ n2 E1 E' M3 F/ G1 D5 h. z$ p
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:48:54 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45
$ L- q* N: d9 H( Y) b如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?

- @, f' X% H1 s你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 9 R6 S$ ~) d- k, b" P/ q* z$ V
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

* v0 T- i, H8 X. g. }2 B1 F8 W2 X. ]& m2 M# j

# r/ C2 p+ H8 ~2 h如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
( Z* z: h% O+ v1 D3 |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:51:51 | 显示全部楼层
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 6 b: c: w- \0 }9 n% p- y; i
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了

" N" E4 A" u9 f如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。7 ?- M$ ~" J# o, l
  t: z( d/ [% a- U; h
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?0 k0 T& a9 A: B* s( a; S$ a
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 + w& J: p: I7 U5 q3 H3 e# p6 Z
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

) h8 ]8 Z6 L: }$ D如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
' n4 M+ Q6 o" r; L% t; G$ g' K$ i* n9 D
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?$ _+ R9 M  b' _

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 16:20:59 | 显示全部楼层
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 16:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑 : T4 ?9 ^- _4 z2 w# {7 t) f+ w

  S  X! S6 M. `, ?3 Y( m2 ?; h4 X, I0 I你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
5 M9 y4 H/ E$ C: p: s1 e6 A我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-4-4 19:19 , Processed in 0.061829 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表