机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8536|回复: 14

原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑 4 [  Z# [. A5 P& T. y2 C, D

5 O) h8 l  I8 @, [- ?问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~923
$ i6 X% ]; }$ M( t/ A
! W: r! H  V, ]1 J1 ?目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点0 s, e3 r+ p4 G4 z% F& x$ d

' k7 L! w* F, ?) Q对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?! P; ^2 j# Z1 f$ s6 N8 ]; R. w
( c- |; X) I  L2 S, D* S  g9 @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:39:18 | 显示全部楼层
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,7 g( u9 J$ x+ N$ }6 L

8 B! o% m# [' U% V调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:39
) Q7 E' ]+ z# a+ W* v3 z5 f; Z你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
, L" x# B# U- U: c# \( {1 M
- _( S( W1 a' d3 H" E" |4 i5 Z调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
& `2 a# m3 x' e# G% n
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
. H9 [- D9 z& S& ?) W8 V% s, f
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:48:54 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45 / c4 ^% r8 \. k( T5 Z8 P
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?

9 `. z$ K& d- L2 Y: i& s1 M6 A你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 . m9 P) B( s6 C4 T( |
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
( B4 S9 Q) h, r1 M; f& J
6 R  j: L$ R6 U/ v7 x2 u' h
* N+ \7 {! `' a" ~7 K+ Y7 j- |2 x
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
( @- `5 `) a% J" J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 15:51:51 | 显示全部楼层
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 显示全部楼层
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 9 K0 p4 y; |7 j; z. D
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了

, w) v+ P+ A- F+ |& E如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
3 q1 a( I$ ?. j8 h: I5 z* f9 `- z  E, A4 k1 \9 p! Q
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
) c, |/ d) x. M. ]0 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-5 15:48   V9 i) R  P5 Z: |
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

7 f% M4 J, m: }7 `; ^1 K; v如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
5 E3 z2 T8 n9 \3 P, x% r. {& d" F; o- n' X( U8 p9 d' L8 u3 W- D
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
5 ]6 ?8 T* ~3 S

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 16:20:59 | 显示全部楼层
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 16:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑
* c4 x* L) W( Y8 O7 V4 ]1 e$ g4 l- }" U8 a
你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来) x: B% Q/ w0 x5 m, i0 l9 X
我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-18 22:23 , Processed in 0.053552 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表