机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 43852|回复: 67

电加热器总功率选择的计算

[复制链接]
发表于 2007-2-28 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
与大家分享

电加热器总功率选择的计算.doc

134 KB, 下载次数: 1865, 下载积分: 威望 -10 点

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:23:53 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

# J& n* \" J7 c& P/ L

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

: I& ~4 j8 \, @+ U$ o( }

温度要求:150+-5摄氏度..

' P: L( c* F) q1 a' x. o

系统采用电加热循环风系统..

; `4 W/ e6 k3 L& h- c7 `5 p9 T

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

2 {8 Z" T1 J2 u3 [0 W

望答!!

' I8 k( R' m( p! S& |" K

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 15:50:42 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-4 18:21:12 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友你好!; s7 q1 b: L6 s' M
  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
: M5 L6 ^+ i2 H8 A2 F3 F我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 15:49:57 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

感谢楼主支持.! d- }& A$ d) u: \$ t. j) N3 Y8 E2 A2 L4 P
本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.1 i1 v; {# |: E
对这方面不是了解..
4 i# R" n, Q8 x- g0 v现在有一个案子..# _  P% r4 r* }: `6 s* V
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
0 |% ]1 K6 K1 B- ]  T要求室内温度达到...150摄食度..1 g: ?0 ^/ h2 X8 Y2 e! t
系统采用电加热循环风系统.! k' Q# r$ |' r- H4 t1 I
室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
/ T; l3 g+ S! [老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%  
7 {- U/ b. C; C. S& w" Z6 o  n( ^1 Y为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
# ~/ g" L; `8 I- z气流组织;采用侧下送,顶回..
% G' r% ~  |5 t  M: s) l' M# X电加热如何计算..等待支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-5 21:37:43 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

土豆weer 网友:
" }: g* z9 K& f0 q    你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。, \* N. G$ Z* ]7 y: }+ b
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 22:13:18 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。" x) i! v* ^: Z, n$ ?- L
2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。3 T$ B  o. M) O4 O* N6 H, ?7 o
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.! K4 }1 m% r* M5 J$ ]
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。0 {9 y, i; q; U: D
我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。9 q" U/ t7 x% R
如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。
$ G1 z/ b3 z& K: Z0 x! \经验公式,概不负责。
; i# i" t5 u2 g" a& h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:14:00 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

楼主...能交个朋友吗5 U) l0 K# p# e& y5 J( r
我QQ:4288713   
( Y' E$ d" @: pEMAIL:ywh_sz@126.com
8 E. `/ J3 j2 z8 i% @顺便把我的设计方案传上..
( x; b! q/ D! R5 f请指点一下...

高温房.dwg

69.28 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 20:17:06 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

图纸:2007版..# d3 ]; |/ O, b( h$ c) h, D2 ?: O' r4 ~
2 e; z) n. C6 f' l/ _
现传上dxf.文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-6 21:52:44 | 显示全部楼层

Re: 电加热器总功率选择的计算

你的版本比我的高,没办法打开。
; z8 l$ _; U7 W2 {
回复 支持 反对