机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 18149|回复: 2

中间继电器指示灯虚亮问题

[复制链接]
发表于 2013-5-24 23:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟平时做工控,经常碰到指示灯虚亮问题,当初也没在意,这次使用一施耐德AC24V中间继电器,做一个自锁回路,结果出问题了。按下启动后,线圈吸合,按下停止后,线圈复位。一切正常,但是指示灯虚亮,线圈电压测下来有10V左右,常开触点处于导通状态,也就是说在断电的情况下,常开触点还是吸合的,于是百度了一下.有人给出以下说法:6 K1 [# ]+ [3 u5 A
  r1 c  s/ J# [; {# p0 ^9 V) ]! Z
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。
" g8 d! o/ Y0 a; A此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:
( [! T6 V) M) R8 e# ?3 ]; U( h1.要根据原理图,安装图综合治理。
, h1 n& B3 X# P* }+ v: @2.在负载端加电容,或分流电阻。: ]  t+ d2 D( n2 E- G: X
3.必要时,改为直流控制系统。2 x! _" E) X4 \( ~  t

. x: U/ \) P. i# m1 n现在小弟想问的是 ,加电容或电阻 这值该如何去计算?先谢谢各位大侠了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 08:02:38 | 显示全部楼层
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功率。

点评

或者反串一个二极管也行,直接把击穿电压以内的电压截住就完了。  发表于 2013-5-25 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-26 07:32:55 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-25 08:02
& ~8 X# t4 `" ^2 {你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功 ...
% l" Y0 S6 u, I
谢谢回复 目前是改用直流电 然后解决了问题
, G( t& e" V' m+ V
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-4-9 05:32 , Processed in 0.058493 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表