机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 中转站

液压腔压力突然降低

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:22:27 | 显示全部楼层
Joy’c 发表于 2012-10-24 16:34 % _! v$ K. l6 _5 j
油温,油液的粘度以及油液的清洁程度是不是也会有影响呢;
" k, y: D9 H/ i; D还有就是能否在油泵和电磁阀间加一个单向阀试试

- A* K6 O! z! D* h( Q做实验的时候油温基本上是固定的。新阀不会出故障,只有用过一段时间后才会出现压力降低的问题。
2 x; ^- \% k) A5 `  s其实图上没有画,实际上泵出口的地方是有单向阀和截止阀的。1 @5 Z# t3 d0 A! d% r3 X
我觉得出现这个问题与我这个阀一直处于频繁的开关有关,而且又是高压大流量,换向阀飞复位弹簧产生疲劳有关系。) S( Z* B) F* M& H0 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-28 11:27:19 | 显示全部楼层
伤心的伤心 发表于 2012-10-24 06:53
: \9 x2 x' g- {7 C看了楼主的原理图,我认为应该没有结构上的毛病啊,太难找了,但是楼主的电磁溢流阀的远程控制口是接油箱的 ...

2 r- M7 f# {0 n) d' P可能图画的有点不清楚,其实是一个比例溢流阀,那个不算远程控制口,那样画是表示那边有泄露需要单独回油箱。
7 |7 ^* s- Y; n% {我的油缸的负载确实很大,也觉得应该是弹簧的问题,这两点你分析的很对。
: c! ^4 M& B2 v# y( x7 p1 l) G不知道出现这个弹簧问题,你怎么解决。" X3 s, I9 K* t1 Q5 j% r
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-29 13:23:11 | 显示全部楼层
建议楼主换向阀改用电磁球阀或插装阀试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 17:07:21 | 显示全部楼层
请问,用了一段时间,是大概多久?多少次开关,或者多少工时?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-30 19:39:44 | 显示全部楼层
lbaddie 发表于 2012-10-30 17:07 4 o/ f2 H/ [% f0 }
请问,用了一段时间,是大概多久?多少次开关,或者多少工时?

$ o, s" P( f3 Y4 ?: f* y' q( h8 d0 I也就几天吧,不过每次使用的时候都是高速开关,从关闭到开启再到关闭也就1分钟不到的样子,长期工作状况是关闭状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 22:25:59 | 显示全部楼层
把原理图发上来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 16:27:38 | 显示全部楼层
坐等答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 13:06:25 | 显示全部楼层
楼主你好,从原理图上开,无法确定问题的具体位置,下面我来提供几点,你可以去查查,一,泵出口压力稳定不,可以在泵出口安装个压力表,观察其压力变化,压力开关无法测量模拟量信号,意思就是确定泵出口压力是稳定否.二,溢流阀可以换个,是否选型不匹配..我认为电磁阀是开关阀,控制油路通断,与压力变化没多大关系,以上是自己看法,请指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 13:08:57 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2012-11-9 13:06
& _) t0 j2 n4 V7 n# Z8 Z: D$ N楼主你好,从原理图上开,无法确定问题的具体位置,下面我来提供几点,你可以去查查,一,泵出口压力稳定不,可以在 ...
) }& L  ]7 A* S
补充:溢流阀是比例的,请问有没有别的条件了,比如时间继电器......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 14:50 , Processed in 0.054138 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表