机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 唐十三

如何用压力表压控制泵启停

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:11:09 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-8-3 19:53 2 z* y  H0 f$ B1 Q3 h5 r6 @
电接点可以是可以,但是不精确,经常坏!最好用压力继电器!贺德克的数显的,可以很精确!

3 w& Z. X- t0 k9 h8 {6 E! H8 @# Q请问具体应该怎么操作?谢谢,我也是一只小菜鸟。' ~  x, a# O* y3 S) X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 10:03:52 | 显示全部楼层
wsh_30 发表于 2012-8-4 14:06 3 s0 \: F0 r, o0 j# {
压力继电器(又称压力开关),很好用

& q+ f% }8 N5 O# H9 l" q请问具体应该怎么操作?谢谢,我也是一只小菜鸟。是不是像别人说的,还要引一条电源线过来。
% n! z8 E. Q: |1 c' N0 v) f
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 10:04:32 | 显示全部楼层
773890148 发表于 2012-8-5 17:23
9 ~3 F4 l) F8 g5 N8 n' M简单的用气泵的压力继电器
: d& T/ V0 s6 ~5 A, M6 s% ]% l
请问具体应该怎么操作?谢谢,我也是一只小菜鸟。- k# e0 b- S3 l. W, p; s8 E( c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 14:09:42 | 显示全部楼层
唐十三 发表于 2012-8-6 10:04 6 i! M3 t2 a$ h0 q
请问具体应该怎么操作?谢谢,我也是一只小菜鸟。
" M) M8 A+ ^  f
在气源出口处装配压力继电器,常开点引出控制线接至电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 15:47:16 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/1676123.htm- N+ I$ G0 r1 ^
电器原理' l  t; Z" O# M% e6 k5 H6 x2 A1 `
  以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。   控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 06:31:06 | 显示全部楼层
这问题问发热挺有深度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-8 15:10:35 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-8-8 06:31
, S+ |; p% B& b- |: R/ [" l这问题问发热挺有深度!

/ e1 G& H: I' p  b' ]% w2 B* Y???
: u5 I0 O" C5 @# k# t
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 15:53 , Processed in 0.052090 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表