我总觉得该文中的换向阀改得没道理,直接加一安全阀足矣.
) j3 ]9 h. C7 n7 m, {- W有兴趣的上来评评吧. % o6 ^ s P/ Q, S
[以下是文章,请大家阅读] 4 K- ?8 G- d: i( T8 m3 A4 H
( y. E, z" m& ~. Q; B+ p使用换向阀遇到的问题 : ?) x8 b5 a. ^# `3 W" _
北京液压件厂技术科 张治宇
3 N& r9 |7 D, Q4 M) N+ |& v. ?( K 9 |+ t7 m; ]: ]. Q
某压铸机的液压回路如图1所示,工作过程为泵A的出口经过一个电磁换向阀、单向阀和泵B的出油口相通,泵A的参数为额定压力6.3 Mpa,额定流量70 L/min,泵B的参数为额定压力21 Mpa,额定流量10 L/min,当电磁换向阀通电时,泵A向总油路供油,压力升到一定值后,通过压力继电器控制电磁阀断电使泵A卸载,泵B继续工作。
" L6 E5 d+ k3 N) p- r& R z
! \! q" v& [% N. P, a5 u图1 某压铸机液压回路原理图
( \5 I: ]4 T0 Y7 _2 D2 h
% [ b: Q, d3 f6 A; k; } 该回路在工作过程中经常出现泵A被冲击损坏或泵的使用寿命不长的现象,经检查换向阀正常换向,溢流阀也能正常溢流,其他液压件能正常工作。 经分析认为,泵A被损坏与泵A的出口处压力超出泵的最高压力有关。 电磁阀未通电时,泵A处于卸载状态,此时泵A出口压力最低。电磁阀通电时,泵出油口与总油路相通,由于有溢流阀和压力继电器,此处的压力也不可能升的太高,那么问题极有可能出现在换向过程中。电磁换向阀在换向过程中存在着过渡过程,即从左位到右位换向过程中P、A、B、T油口存在着不同的通断关系,检查此换向阀的过渡机能为图2所示。在换向过程中,泵A的出口被瞬时封闭压力瞬时升高,泵被冲击损坏。 : ~$ d9 l& h$ M4 R
, Y6 s, q7 g9 G7 N( `, o
: X q* T' V' |
图2 原电磁换向阀机能符号
2 E% @8 ~& E: X- J8 ~* t
( }+ N' q5 a+ j5 ]; n 经过如上分析并查阅了国内外的电磁阀产品样本,在压铸机上换上了如图3所示过渡机能的换向阀。 % o, P: Q7 x# @) o& n* `2 f
% ]5 k9 y" Q8 L8 D( i5 ?$ |; R: |( j
9 M/ k. R8 A. Y* v+ `
图3 更换的电磁换向阀机能符号
; r# V: s) E3 }8 A3 p, i, a+ `% v
. L2 P4 Y, J! f/ V& | 即泵的出口在换向过程中仍和T腔相通,通过这样的改造,泵被冲击损坏的现象减少了,但泵的使用寿命不太长,更换了不同厂家的换向阀,此现象没有根除。 笔者分析,此泵为低压大流量,在过渡过程中从P腔到T腔存在着节流,通过阀的流量只为阀额定流量的3%~6%,其余的流量无法溢流,会引起瞬时压力升高;另外阀换向也需要时间,例如北京液压件厂的4WE10电磁换向阀,电磁阀断电换向时间交流电磁阀为40~60 ms,直流电磁阀为50~70 ms。 由于阀的加工精度、弹簧制造精度、电磁铁响应精度方面的原因,以及阀使用中的油液黏度、清洁度、温度等方面影响,换向时间可能比厂家样本中提供的值更长,使泵在换向过程中承受很长时间的高压,影响泵的使用寿命。 根据上面解决问题的经验,将液压回路做了如下改动,原理如图4所示。 - O8 l8 z( N7 z* @( G( }
2 A* s# p: ?) l7 n+ `: }/ Z, g
6 Z, A+ k$ S# j$ G$ m图4 改动后的液压回路
9 B6 R7 X" _* U1 _6 }
2 m" j3 k; S$ k1 a# C/ G7 s 在此回路中,电磁阀未通电时,泵A处于卸载状态,通过单向阀与主油路隔离,使主油 路不受电磁阀卸载的影响。当电磁阀通电时,泵A向系统中供油,电磁换向阀的过渡机能是P、A、B、T全部相通,且能通过泵A的全流量,电磁换向阀换向过程中压力就不会升高。通过这样的改造,再没有出现泵A被冲击损坏的现象,使用寿命也能达到正常的状态。 , ]7 ` C( F8 w( u
d5 _( ~8 J$ T$ g# F( n7 g
' D6 \8 A$ E( ]6 g0 u 9 ~7 ^) y: H8 X) Z
|