机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2073|回复: 1

VACON变频器水温高多次报警,如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-4-20 05:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一台水冷的VACON变频器,最近出现水温高报警多次。经过观察发现在负载波动比较大 ,并且频繁时温度上升的很快。
2 q% ], @3 @7 z% D5 g5 Q* l0 p5 o
请各位帮忙给分析下原因,这个问题应该如何处理?谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-21 23:05:18 | 显示全部楼层
经过几天的努力,发现是冷却器有点堵,问题总算解决了。