机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: nulisp

机械行程开关与光电接近开关的差别?

[复制链接]
发表于 2012-3-15 10:51:06 | 显示全部楼层
想了下,问题的根本原因可能不在开关上,而是在触发片上。. V8 J3 Q" `; h$ A+ c& E; H/ F0 T0 B
通常,用开关定位动作是这样的:正常速度碰开关,开关触发后切换成定位低速,再次等开关翻转,停住。
" K' A7 }( e: }/ Q& o, l/ D8 u以前用行程开关时,撞块长度,形状是有要求的。最大的可能是换成接近开关后,触发片宽度不够,还没来得及减速到定位速度就冲过去了,所以,误差会很大。
! L+ Z' |! F8 ~  N9 G/ w换合适宽度的触发片,触发片和开关间的间隙在保证安全的情况下,尽量小。! m6 t. d  R) d4 j4 O4 T1 w

点评

开关与触发片的距离我弄的1mm  发表于 2012-3-15 11:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-15 11:44:38 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-15 10:51 , W; z& P+ u# e  |' C
想了下,问题的根本原因可能不在开关上,而是在触发片上。& G! G0 e& g1 Y0 v- t; V
通常,用开关定位动作是这样的:正常速度碰开关 ...
! o0 z. M5 H  ^: h
行程撞块的宽度是40mm.本来是机械开关用的.时间比较紧,撞块我没改,接近开关也是用它来感应的. w" n: |! m& A  C6 d9 v
行程撞块.jpg

点评

这是主视图吗?这样不合理,要直边的。带过渡的是行程开关的要求。扳金个触发片试试看。  发表于 2012-3-15 15:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-15 15:30:55 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-3-15 11:44 ) F3 ?* N. g# x: @7 c+ D* ?
行程撞块的宽度是40mm.本来是机械开关用的.时间比较紧,撞块我没改,接近开关也是用它来感应的

! J& Z2 K+ _2 I' W/ ], s; {0 m感应的地方不在有到角的地方的,在他上面一点啊
( X- q% X$ i0 p. S2 K. t

点评

上照片看看。  发表于 2012-3-15 15:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-15 19:04:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-16 16:57:45 | 显示全部楼层
楼主还是放弃接近开关吧。今天翻了翻欧母龙的手册,压根就没提重复精度。可做参考的回差指标是检测距离的15%,假如是4个检测距离,那就是60丝的回差。昨天在机床上撞硬限位(欧母龙接近开关),速度为100mm/min,重复5次,误差有8丝,显然,保证不了10丝的精度。
3 S$ q! R0 M% F7 f9 k1 U8 ?9 v非要非接触检测,两种办法:
5 \4 x7 \! c# E# Q1 I4 a4 H1,用外置放大器的接近开关,价格估计很贵了,明确说可以做高精度定位用。% f( U' H9 l  f+ V1 n/ f+ [
2,用光电开关,凹槽型的,比如EE-SX91系列的。其回差指标是2丝半,重复定位精度4个微米。
6 F/ A' Q9 t; k2 {4 Q要不还是换回行程开关。4 Y, z& w) @4 J
行程开关里的微动开关,重复精度也是微米级的,即使考虑各种误差,10丝还是可以保证的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-16 17:08:02 | 显示全部楼层
搞清楚两个开关的原理,就知道为何接近开关的定位不准了。接近开关一般只有电容或电感的,电感的常用点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-17 08:54:03 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-16 16:57
+ a2 k. j" h, |) D楼主还是放弃接近开关吧。今天翻了翻欧母龙的手册,压根就没提重复精度。可做参考的回差指标是检测距离的15 ...

8 K4 w6 |8 ]1 @$ c: ^: D. D0 F螺旋线社友费心了.谢谢你的帮助.本来我也没想改成接近开关的.领导下的命令.没办法,硬着头皮上的.
& o7 j* H1 P' h; J
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 23:16:54 | 显示全部楼层
螺旋线社友真的还做实验了,撞硬块(接近开关)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 23:22:11 | 显示全部楼层
不能靠开关来定位的,不管是行程开关还是接近开关,只能给出位置信号,定位精度要在驱动源想办法。
' K  d9 z% y$ ^# p3 Y
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-7 21:27:55 | 显示全部楼层
精确机械定位是靠伺服系统 定位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-23 21:23 , Processed in 0.090315 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表