机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7902|回复: 15

管道问题,请教

[复制链接]
发表于 2012-3-5 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:管的直径均为350mm,管1里面是一种液体1,管2里面是一种液体2;要求在管1的液体1流进管3的时候,管2的液体完全封死(渗漏都不允许),同样管2内的液体2流进管3的时候,管1的液体完全封死(把管1和管3内的液体1抽出密封后,渗漏都不允许)。
  ~- R9 f  w- h' I1 E6 P
7 _& E; r# a" y; w% l) V以上这些液体1和液体2不能混合,实现在1工作,2的完全密封,而2的工作1完全密封,并能交替工作(一天更换一次)。8 k% w3 @/ g8 Y) N" b" ^. z

, G; [- e7 q/ K/ R2 }- L2 Y1 ?请教大家给与帮助,谢谢,不胜感激!) g9 e3 Q" F' ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 15:56:56 | 显示全部楼层
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球就又移到对面堵住。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:05:55 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-3-5 15:56 " P; G0 L. m4 W  p5 t% V
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球 ...

2 F$ }! a; u, S; t& G那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道增加运行阻力的情况下

点评

既要装阀门,就不能管子原模原样的不动,得按通量设计阀门安装。至于用旧了出现渗漏,没有永远用不坏的阀门。  发表于 2012-3-5 16:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 16:11:38 | 显示全部楼层
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:15:54 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 % N4 _* W. z) a4 V3 X. l
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
8 |+ f& l' v6 L% |% V
我们以前就是加了两个三通阀,但是三通阀还是会有泄露的问题,这个我们很头疼,怎么能保证它没有泄露啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:17:14 | 显示全部楼层
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05
" k* B0 y3 t9 c7 Y( [! Q0 A, [$ P% t那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道 ...

( q2 M; g& l/ `4 v因为一旦泄露,我的系统运行就瘫痪了,不安全的,代价太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:46:37 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11
" y, p5 v: w; ^, N& E4 ]在三管相交位置加一个三通阀就可以了。

# \2 R/ L% ^; H& Z/ K, f0 A( C4 A" ~/ P) }$ h, B
三通阀不行哦,当三通阀阀心转到一定的角度时,三条管是互通的。

点评

加2个普通阀,程序控制实现分别单通。  发表于 2012-3-9 17:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:53:54 | 显示全部楼层
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 17:00:11 | 显示全部楼层
红色248 发表于 2012-3-9 16:53 7 X  a8 C: l3 [0 d6 ]% h
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦

0 i5 c: u- K8 H! y* q8 N; M恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调节阀,有没有其他的更好的解决方法?/ ], M4 T" e+ i
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 17:05:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色248 于 2012-3-9 17:06 编辑 ( B- B$ h6 [% m5 l# b
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00
+ i: k, x8 w3 R恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调 ...

0 C. D: l' ?4 X& d9 [8 }# {- C5 T3 d& ^, ?" X
管道压力很大吗?液体有没有腐蚀性?正常的话不会这么快就会发生漏水现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-17 22:27 , Processed in 0.068103 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表