机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7972|回复: 15

管道问题,请教

[复制链接]
发表于 2012-3-5 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:管的直径均为350mm,管1里面是一种液体1,管2里面是一种液体2;要求在管1的液体1流进管3的时候,管2的液体完全封死(渗漏都不允许),同样管2内的液体2流进管3的时候,管1的液体完全封死(把管1和管3内的液体1抽出密封后,渗漏都不允许)。
4 _0 Y% }9 ~2 ~5 c: Q# ?0 m* C& s! V$ T+ R: n
以上这些液体1和液体2不能混合,实现在1工作,2的完全密封,而2的工作1完全密封,并能交替工作(一天更换一次)。
- e% Q' D! @4 }) k- j, @
: Q0 P; N$ `2 y" ]/ A8 e请教大家给与帮助,谢谢,不胜感激!$ i/ B8 D( x& t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 15:56:56 | 显示全部楼层
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球就又移到对面堵住。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:05:55 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-3-5 15:56
4 h6 F0 a% J0 m' P& E) {% RT型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球 ...
+ e* P! P8 N; [* E( p; Y6 M! Z
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道增加运行阻力的情况下

点评

既要装阀门,就不能管子原模原样的不动,得按通量设计阀门安装。至于用旧了出现渗漏,没有永远用不坏的阀门。  发表于 2012-3-5 16:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 16:11:38 | 显示全部楼层
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:15:54 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 % J, p  G2 |8 I1 M. Y& v
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。

! s: }, U& w4 k' ?3 G我们以前就是加了两个三通阀,但是三通阀还是会有泄露的问题,这个我们很头疼,怎么能保证它没有泄露啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:17:14 | 显示全部楼层
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05
" G$ ~8 D2 W$ o; Q) u那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道 ...

" a7 d- d- W/ {' m; e! k* h1 w) l. b9 w因为一旦泄露,我的系统运行就瘫痪了,不安全的,代价太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:46:37 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 & l" x- h% ]' Q
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
: [- v# d2 d: j; X3 I' q1 a

* c3 |: {& s& e三通阀不行哦,当三通阀阀心转到一定的角度时,三条管是互通的。

点评

加2个普通阀,程序控制实现分别单通。  发表于 2012-3-9 17:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:53:54 | 显示全部楼层
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 17:00:11 | 显示全部楼层
红色248 发表于 2012-3-9 16:53
6 u! N0 n& \, W: Z) S% }2 I. y0 w安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
7 S0 L/ q$ K7 p) M, w
恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调节阀,有没有其他的更好的解决方法?# Y0 x" p; ]! o* @) C, a' ?* N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 17:05:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色248 于 2012-3-9 17:06 编辑
8 J$ |5 P& k; T
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00 ! ]7 p& t3 Q2 p6 w0 x% {2 Y  a  O, m
恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调 ...
) j& `* d" c9 M4 c9 A6 \$ z2 |

' s' k3 W  m/ N管道压力很大吗?液体有没有腐蚀性?正常的话不会这么快就会发生漏水现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-18 22:03 , Processed in 0.057980 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表