机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8111|回复: 15

管道问题,请教

[复制链接]
发表于 2012-3-5 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:管的直径均为350mm,管1里面是一种液体1,管2里面是一种液体2;要求在管1的液体1流进管3的时候,管2的液体完全封死(渗漏都不允许),同样管2内的液体2流进管3的时候,管1的液体完全封死(把管1和管3内的液体1抽出密封后,渗漏都不允许)。+ [( K+ P$ ]1 S$ Y2 w) |1 D9 q9 `+ k

0 A# s( x' m/ k* |以上这些液体1和液体2不能混合,实现在1工作,2的完全密封,而2的工作1完全密封,并能交替工作(一天更换一次)。
8 {7 G. c6 i- A9 }$ O/ A; d) U! j, w9 U5 o5 [8 y, T# j
请教大家给与帮助,谢谢,不胜感激!
0 O6 Z' j8 @/ E+ O4 g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 15:56:56 | 显示全部楼层
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球就又移到对面堵住。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:05:55 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-3-5 15:56 0 T% p5 n8 g* U) L& n9 I
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球 ...
9 {/ q) A7 Z2 X0 t
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道增加运行阻力的情况下

点评

既要装阀门,就不能管子原模原样的不动,得按通量设计阀门安装。至于用旧了出现渗漏,没有永远用不坏的阀门。  发表于 2012-3-5 16:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-5 16:11:38 | 显示全部楼层
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:15:54 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11
' t+ @- g3 d/ d/ s( U3 `0 C在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
2 b) ]4 A/ z) J' n
我们以前就是加了两个三通阀,但是三通阀还是会有泄露的问题,这个我们很头疼,怎么能保证它没有泄露啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 16:17:14 | 显示全部楼层
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05
, C: r  a, O, A& F那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道 ...
- O0 Q: G3 C. q  ?. _
因为一旦泄露,我的系统运行就瘫痪了,不安全的,代价太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:46:37 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 8 o. z  G. E% t8 q
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。

3 i, u* V3 Z8 _4 l" N
4 Q$ g$ F  y0 j0 d! B& f三通阀不行哦,当三通阀阀心转到一定的角度时,三条管是互通的。

点评

加2个普通阀,程序控制实现分别单通。  发表于 2012-3-9 17:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 16:53:54 | 显示全部楼层
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 17:00:11 | 显示全部楼层
红色248 发表于 2012-3-9 16:53 , _. R9 f! X! v
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦

" p: t: _4 Q3 H8 ~恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调节阀,有没有其他的更好的解决方法?  @& N* y7 j' o5 L: u" Z# q+ g
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 17:05:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色248 于 2012-3-9 17:06 编辑
; a; E5 q4 R3 z( z+ K
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00
0 P9 ]' g3 V8 k2 z2 b+ _- Y恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调 ...

% r+ d. U" p$ v! F8 G
  Y  ~( X3 L# Z管道压力很大吗?液体有没有腐蚀性?正常的话不会这么快就会发生漏水现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-23 01:38 , Processed in 0.091819 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表