机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4649|回复: 6

关于压力表防冻问题求解,有没有卖这样的装置?

[复制链接]
发表于 2011-12-3 20:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械式压力表在冬天管路容易冻,在特殊情况下加热是不允许的,或者不方便,因此会采用防冻油作为传感液体,但是要测量的压力是管道里是水,因此需要一种装置把水和 油隔离开并且较小的影响压力值。

不知道市场上有没有卖这样的装置?像蓄能器和液压缸都可能改装的,但希望知道在别的一些设备上有没有采用这样的方式防冻的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-4 08:47:05 | 显示全部楼层
膜片式的就可以满足你的要求

点评

我查一下资料吧,但好像需要解决的更偏重于管路防冻问题。  发表于 2011-12-6 22:38
你搜索一下,膜片式压力表,国内很多卖这个的,防腐防冻  发表于 2011-12-4 11:17
大侠,能否说得具体点,谢谢!  发表于 2011-12-4 10:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 20:14:38 | 显示全部楼层
我是来学习的,,。。。。。。

点评

欢迎,大家一起学习。  发表于 2011-12-6 22:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 22:43:31 | 显示全部楼层
如果你输送的水也冻住了,还有什么压力可言,膜片式的只能防止你的水进入仪表中,不能解决你的管路冰冻的问题,用什么仪表都不行

点评

所以我才想着用凝固点低的油代替谁的,晚一些我画个示意图,这样表达比较准确。  发表于 2011-12-7 18:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-7 21:04:25 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-12-6 22:43
如果你输送的水也冻住了,还有什么压力可言,膜片式的只能防止你的水进入仪表中,不能解决你的管路冰冻的问 ...

               

示意图

示意图

                                           示意图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 21:30:52 | 显示全部楼层
基本上不可行,密封这么长的液柱,还要将压力准确传递到表处,只在理论上可行。你为何要这么复杂的方式,用数字式压力表,测压点在阀的拐弯处,显示的表装在你需要的6m处,中间用电缆连接,不惧冬天的低温

点评

有办法了,加一节分支管路,直通大气,装一段液柱,用来补偿安装压力表时的偏差,分支管路布置截止阀,安装好之后,关闭截止阀  发表于 2011-12-9 19:51
怕是有点难办,需要布置一个膜测头结构,还要密封一段液柱(比如乙二醇),还要不能有空气,也不能泄露,甚至安装时候也不能挤压,否则压力会升高,我也不知道这样的结构如何实现  发表于 2011-12-9 19:28
你好!我在设备上已经装了数字式的压力表,因为在操作过程中,压力值是处于不断的波动中,之所以再装一个机械式的就是想看起来比较直观,便于操作员判断管路中工作情况,这样说的话,准确度可能要求没那么高。  发表于 2011-12-8 18:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 23:45:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 fmdd 于 2011-12-13 23:46 编辑

看了一下布管规范,你这个是袋状管路,有死角,布管的时候要尽量避免的

点评

我这是简单的一个示意,不是全部管路,只是很小的一段需要测压力的直管路。  发表于 2011-12-14 19:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-6 00:19 , Processed in 0.067718 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表